- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Panasonic CU-YS12NKV-6 ¿cuales son los valores de los sensores?
Pregunta Panasonic CU-YS12NKV-6 ¿cuales son los valores de los sensores?
- Camilo_0515
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 13
#56012
por Camilo_0515
Panasonic CU-YS12NKV-6 ¿cuales son los valores de los sensores? Publicado por Camilo_0515
Saludos al foro.
Colegas me encuentro revisando una condensadora de minisplit Panasonic inverter, me arroja error el indicador de timer, mido el sensor de ambiente y me mide 11.43KOhms a 34°C de temperatura ambiente, el de tubería mide 3.25KOhms a 34°C temperatura ambiente, el manual de servicio indica que las resistencias de referencia para el primer sensor es de 15KOhms y para el de tubería 15.8KOhms.
Anexo imagen señalando las resistencias de referencia, pero no aparecen los valores de los sensores.
Si partimos del hecho que los sensores deben ser del mismo valor referidos a una temperatura de 25°C ¿no deberían ser ambos sensores de 15KOhms?
Solicito su amable apoyo, si algún colega tiene conocimiento del valor real de los dos sensores por favor dígame para proceder a cambiarlo (es un arnés con dos sensores).
Gracias por el favor de su atención.
Colegas me encuentro revisando una condensadora de minisplit Panasonic inverter, me arroja error el indicador de timer, mido el sensor de ambiente y me mide 11.43KOhms a 34°C de temperatura ambiente, el de tubería mide 3.25KOhms a 34°C temperatura ambiente, el manual de servicio indica que las resistencias de referencia para el primer sensor es de 15KOhms y para el de tubería 15.8KOhms.
Anexo imagen señalando las resistencias de referencia, pero no aparecen los valores de los sensores.
Si partimos del hecho que los sensores deben ser del mismo valor referidos a una temperatura de 25°C ¿no deberían ser ambos sensores de 15KOhms?
Solicito su amable apoyo, si algún colega tiene conocimiento del valor real de los dos sensores por favor dígame para proceder a cambiarlo (es un arnés con dos sensores).
Gracias por el favor de su atención.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#56013
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Panasonic CU-YS12NKV-6 ¿cuales son los valores de los sensores?
Estimado:
Debes probar los dos sensores a 25º C y ver que el valor esté dentro del 1% de margen de error.
Normalmente los sensores son del mismo valor. Esta es una excepción.
Saludo y comenta.
Debes probar los dos sensores a 25º C y ver que el valor esté dentro del 1% de margen de error.
Normalmente los sensores son del mismo valor. Esta es una excepción.
Saludo y comenta.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, Camilo_0515
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gag2009
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 669
#56023
por gag2009
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
Respuesta de gag2009 sobre el tema Panasonic CU-YS12NKV-6 ¿cuales son los valores de los sensores?
Hola camilo lo que tu ves dibujado como resistencia pueden ser tranquilamente los sensores sensores digo pueden ser porque no puedo visualizar bien la imagen en grande.
Te comento un sensor es una resistencia variable. Que reacciona positivamente o negativamente al cambio de temperatura.
Tenes del tipo NTC (Coeficiente Negativo de Temperatura)
Y tenes del tipo PTC (Coeficiente Positivo de Temperatura)
Siempre son iguales es raro este caso. Podes encontrar de diferentes valores en los split que van de 5K, 10K, 15K, 20K, etc.
Eso fue a modo informativo. Tal vez usted ya sabe eso pero no está de mas para el que viene leyendo de atras.
La forma correcta de testearla sería en un resipiente con agua a 25 grados, Si está muy caliente le agrega fría y si está muy fría le agrega caliente pero lo ideal es que esté a 24 - 25 grados.
Ahi las mete a las sondas o sensores y los deja un par de minutos y los mide recién ahí, deberán darle por ejemplo 15k si son de 15 k las sondas.
Generalemte son iguales asique ambas deberían da iguales si no lo dan debería de probar cambiando o ambas o la que de mal el valor.
Espero haberle aportado algo útil.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Te comento un sensor es una resistencia variable. Que reacciona positivamente o negativamente al cambio de temperatura.
Tenes del tipo NTC (Coeficiente Negativo de Temperatura)
Y tenes del tipo PTC (Coeficiente Positivo de Temperatura)
Siempre son iguales es raro este caso. Podes encontrar de diferentes valores en los split que van de 5K, 10K, 15K, 20K, etc.
Eso fue a modo informativo. Tal vez usted ya sabe eso pero no está de mas para el que viene leyendo de atras.
La forma correcta de testearla sería en un resipiente con agua a 25 grados, Si está muy caliente le agrega fría y si está muy fría le agrega caliente pero lo ideal es que esté a 24 - 25 grados.
Ahi las mete a las sondas o sensores y los deja un par de minutos y los mide recién ahí, deberán darle por ejemplo 15k si son de 15 k las sondas.
Generalemte son iguales asique ambas deberían da iguales si no lo dan debería de probar cambiando o ambas o la que de mal el valor.
Espero haberle aportado algo útil.
Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.
Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, Camilo_0515
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Camilo_0515
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 13
#56122
por Camilo_0515
Respuesta de Camilo_0515 sobre el tema Panasonic CU-YS12NKV-6 ¿cuales son los valores de los sensores?
Gracias por sus respuestas, por fortuna encontré un equipo semejante al cual hice las mediciones de los sensores que mencioné y resulta que son idénticos los valores.
Saludos desde Tabasco.
Saludos desde Tabasco.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro