file Pregunta Opinión de parámetros al cambiar moto compresor

Más
#56439 por DOMI
Buenas noches colegas les comento que cambie un moto compresor thosiba PH310x2cs en un aire tipo compacto R22 por un LG QJS306PAA.
El compresor original (thosiba) estaba quemado por baja tensión(190 volt).
los datos de la placa son los siguientes:
capacidad. 4500 fg
voltaje: 220 volt
frecuencia 50Hz
Corriente nominal : 8.8 A
max corriente: 12.3 A
refrigerante: R22 ,880 g
Se limpio condensador y evaporador por fuera, se limpiaron las cañerías separando evaporador y condensador con 141 ,se soldaron válvulas de servicio tanto en la descarga como en la succión del compresor.
hice triple vacío dando calor en evaporador y condensador, luego cargue por peso unos 700 gramos.
La duda es que probando el aire acondicionado en la velocidad mas baja me da:
Presión de descarga de 265 psi
Presión de succión 57 psi
Temperatura ambiente 28 °C
Temperatura en parte superior de compresor 72°C
Consumo 9 A
No esta muy alta la presión de descarga para la temperatura ambiente??
No complete la carga por esa razón escucho opiniones.
Gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#56441 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Opinión de parámetros al cambiar moto compresor
Hola Domi.

Efectivamente la presión del lado de alta es anormal.

Verifica que:
El capacitor del ventilador esté con su valor correcto.
Que el condensador esté limpio.
Probar el equipo con el gabinete instalado.
El siguiente usuario dijo gracias: DOMI, patoo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#56444 por DOMI
Respuesta de DOMI sobre el tema Opinión de parámetros al cambiar moto compresor
Ok Diego gracias seguiré revisando...

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #56446 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Opinión de parámetros al cambiar moto compresor
Hola Domi.
268 de alta no esta tan mal. No son 300, ni 368.
El desplazamiento de ese Mc es inferior al original. Yo no le daría tanta importancia.
Tendrías q ver como esta la tensión.
Otra cosa, si probaste equipo completo en espacio abierto, la temperatura de retorno siempre será la misma y las presiones se mantendrán constantes. Instala el equipo y después de unos 15/20 minutos veras como alta y baja tienden a bajar.
Otra cosa, la carga de gas se hace con el ventilador a la máxima velocidad, asi ves el desempeño en el caso mas desfavorable para el equipo.
Vas a ver como terminas agregando esos 180 gr y unos 20 gr mas.
El tema del consumo ahora depende de tu Mc nuevo y el capacitor q necesita, no necesariamente será igual al original. El consumo de placa ya no es referencia válida pues es otro compresor. Y si seguis con baja tensión, menos aun.
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, DOMI

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#56514 por DOMI
Respuesta de DOMI sobre el tema Opinión de parámetros al cambiar moto compresor
Diego:
El condensador esta limpio.
Capacitor del forzador esta bien es de 6 micro.
Lo probé sin gabinete.

Ok dsbordon la tensión era de 215 volt con el aire funcionando lo que si lo probé con el capacitor del anterior compresor por que estaba bien es de 35 micro.
Voy a intentar probarlo con el gabinete se hace difícil por las mangueras de manifold y con un capacitor de 40 micro.

De momento estoy fuera de la provincia por asuntos familiares a la vuelta les comento
Muchísimas gracias