- #56833 por Rogeliocraus
Hola buenas noches, tengo un problema con un split samsung de 6000frs - 24.000 btu R22 donde le cambie el compresor por que supuse que no estaba rindiendo bien y ahora me encuentro con el mismo problema.
aca les dejo datos a ver si alguien puede decir con certeza cual es la falla.
presion 53 psi ( temperatura ambiente 23 grados) consumo 9.8Amp. temperatura del caño de retorno a la salida del evaporador 15 grados ( sobrecalentamiento muy alto) temperatura entrada al condensador 67 grados y temperatura a la salida del condensador 25 grados. salida del evaporador 7 grados entrada 2 ( salto termico)
desde ya muchas gracias.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#56834 por Rogeliocraus
Respuesta de Rogeliocraus sobre el tema Bajo rendimiento
quise poner entrada 23 grados y no 2 grados.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #56835 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Bajo rendimiento
Hola Rogelio, que tal.

Entrada de aire al evaporador de 23º, y salida de aire 7º... no veo problema alguno...

Porqué crees que no rinde bien?

Qué es lo que vos esperas obtener?

El equipo está limpio?

Saludos.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#56839 por ururef
Si Si, puede que este sucio pero no veo lo malo. Saludos