09 Jun 2018 17:15 #56906 por Anónimo
TENGO UN AIRE FRIO CALOR DE 4500, LLEVA GAS 410, CALIENTA MUY POCO, LO CONTROLE Y APAGADO MARCA UNA PRESION DE 190 PSI Y CUANDO LO ENCIENDO EN FRIO SE VA A 560 PSI, Y EN CALIENTE SE VA A 560 PSI, A UNA TEMPERATURA DE 20 GRADOS. CUAL PUEDE SER MI PROBLEMA?
FALTA DE GAS O EXESO.?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
09 Jun 2018 17:49 #56907 por Diego
Hola.

La presión puede dispararse si no funciona bien el ventilador de la unidad exterior, o por exceso de refrigerante también.

Verifica esos datos.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
10 Jun 2018 09:43 #56913 por damianluis
Hola buen día sería bueno que ampliaras el n poco más o sea cuando funciona en bomba de calor que consumo tenés, corta por temp o protec térmico el fan exterior corta ofunciona siempre que tiempo funciona el equipo es para saber dar una opinión más acertada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
10 Jun 2018 23:16 #56918 por dsbordon
Hola. Imagino que tomas la presion en la valvula de servicio de 1/2", tanto en frio como en calor.
Si tanto en frio como en calor te da la misma lectura, seguramente tenes trabada la valvula inversora o la placa tiene el rele trabado, alimentando continuamente la bobina de la V4V.
Proba desconectando la V4V y fijate como reacciona el equipo y la presion en baja.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
12 Jun 2018 21:12 #56945 por gag2009
Hola amigo comentas que no calienta para saber si está calentando bién la cerpentina de la UI y descartar problemas de refrigerante coloca una sonda de algún termometro entre la serpentina de la UI pegada a algún caño, introducela separando un poco las aletas de aluminio y dejalo funcionar en modo calor para saber si calienta o no y así saber por donde buscar.
Así verás que tal vez no esté funcionando bien la turbina y no sea problema de gas.

Saludos.
Gustavo Adrián Giúdice.

Estamos aprendiendo y más de nuestros errores.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Jun 2018 04:42 #56947 por chispas-gs
Coincido con mi compañero Dsbordon

La presión que tiene en modo frío es como si trabajase en modo bomba de calor,mida tensión en dicha bobina en ambos modos y revisa dicha tensión quien la comanda ( rele,triac,rele estado solido,placa desescarche,etc )

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: Diego