Tabla de diagnostico de Equipo Publicado por diegomq
Hola Sobre la misma hago una consulta tecnica que no esta considerada y no puedo determinar que falla podria ser.
equipo dividido 3000frig/h
succion 60psi
descarga 300psi
retorno escarcha
corriente mtc 6,2 A
salto terminco 8° C
sobrecalentamiento -1°C
las fallas comunes como obstruccion de capilar, falta de refrigerante, flap filtro evaporador tapado no son

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #56922 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Tabla de diagnostico de Equipo
Hola Diego
Moví tu post porque me parece amerita tema nuevo. Y asi también es mas visible para todos.


Me parece q lo tuyo es exceso de gas. Primero por las presiones, después por el bajo salto térmico, y por el recalentamiento. Otro síntoma claro (y evidente) es el retorno escarchado.

Te comento q el recalentamiento no puede ser negativo. Puede ser de 0 o mayor que 0. No puede ser negativo porque seria que la temperatura de evaporacion es mas baja de lo que indican las tablas. Algo imposible.

Cada vez q se levantan medidas de este tipo es bueno tomar la temperatura ambiente en la ue y en la ui.