file Pregunta Ruido del compresor de split de 32000 BTU

Más
#57054 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Ruido del compresor de split de 32000 BTU
Amigo desolda esa válvula y conecta el equipo en frío sólo controlando amperaje y presiones .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • victorruiz
  • Avatar de victorruiz Autor del tema
#57055 por victorruiz
Respuesta de victorruiz sobre el tema Ruido del compresor de split de 32000 BTU
Buen día rmr
Seré franco. No medí capacitancia. Llegue a pensar inclusive que el capacitor ya caducó cuando después de la primera vez que paro el compresor y ya no volvió a reactivar. Estaba a punto de diagnosticar falla del capacitor, pero como no escuchaba el "intento de arranque" no tuve certeza de que fuera ese el problema. Y cuando me disponía a probar con otro capacitor, para ir descartando eso, vuelve a arrancar "normalmente". No pude notar el amperaje de arranque, pero el amperaje de trabajo ronda entre 24 y 21 (la placa dice 18). Trabaja así un periodo no largo de tiempo y luego baja a 19 A por un período corto y ahí corta el compresor y ya no vuelve a reactivar por largo tiempo.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • victorruiz
  • Avatar de victorruiz Autor del tema
#57056 por victorruiz
Respuesta de victorruiz sobre el tema Ruido del compresor de split de 32000 BTU
Colega dsbordón
Cómo confesé antes, no tome presión porque el motivo del reclamo fue un corto circuito en la conexión de alimentación, no porque no enfriaba o no calentaba. De hecho, cuando cambie el cableado de extremo a extremo e hice la prueba, el equipo funcionó bien en calefaccion, pero con un amperaje entre 24 y 21 amp. Luego baja a 19 amp y trabaja por un corto tiempo y corta el compresor. La temperatura de ambiente aún no llegaba a la temperatura requerida como para desactivar el compresor, por lo que me llamo la atención. Después de una larga lo puse en frío para ver si reaccionaba y lo hizo, por un corto tiempo. Lanzando aire frío. Luego vuelve a parar. Como funcionó en frío y calor, descarte que la válvula inversora este deteriorada. Cometí el error de no tomar las presiones de trabajo.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#57057 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Ruido del compresor de split de 32000 BTU
No había visto que dijiste que funciona bien en calor / frio por un corto tiempo , de ser así sería bueno saber si esta saltando por termico , si tiene térmico interno ese compresor cuando habré y cierran varias veces queda sentido el térmico ósea anda un rato y corta Ya es problema de térmico o podes tener alguna espira del bobinado en corto , sería bueno medir las bobinas en frío a ver que lectura te dan , por otro lado debes tener válvula check y dos capilares esa es otra que habría que revisar.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • victorruiz
  • Avatar de victorruiz Autor del tema
#57058 por victorruiz
Respuesta de victorruiz sobre el tema Ruido del compresor de split de 32000 BTU
Estimado charra
Cuando decis "en frio" te referís trabajando en modo cool o con el compresor parado?
Ya sea por el térmico o espira del bobinado (del compresor asumo) con problema ya no hay solución?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.