file Pregunta Ruido del compresor de split de 32000 BTU

Más
28 Jul 2018 09:49 #57227 por victorruiz

Buenas tardes. Por fin pude volver a tener acceso al equipo en cuestión y tome la medición de la presión de trabajo y amperaje. Agradeceré que puedan observarlo y brindarme su opinión. Gracias.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
31 Jul 2018 22:27 #57250 por refrio
se eleva la presion junto tambien el amperaje y salta la valvula interna del compresor de alta presion

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
01 Ago 2018 00:47 #57252 por dsbordon
Creo que ya te lo habiamos dicho. Esa V4V esta cruzada, la corredera no se desplaza completamente y comunica alta y baja.
Y la baja en cuanto esta?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
01 Ago 2018 09:18 #57253 por victorruiz
Agradezco la respuesta compañeros. Y voy a compartir con ustedes la solución.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
01 Ago 2018 19:04 - 01 Ago 2018 21:02 #57255 por victorruiz
Agradezco la respuesta compañeros. Y voy a compartir con ustedes la solución.



Última Edición: 01 Ago 2018 21:02 por Diego.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
01 Ago 2018 23:55 #57257 por dsbordon
Bueno. Y que era??
En los videos, esta en modo frio o modo calor?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
10 Ago 2018 22:05 #57281 por victorruiz
El equipo esta trabajando en modo calor en el video.
El problema era suciedad en el turbo del evaporador.
Agradezco la ayuda recibida.
Si alguien por favor puede indicarme como dar por terminado esta consulta por favor.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
11 Ago 2018 18:08 #57284 por Charrua
No queda claro la solución que publicaste segun decís el problema era
En " el TURBO del evaporador ???" Podrías aclararlo mejor Gracias
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
11 Ago 2018 19:59 #57286 por victorruiz
Buenas tardes. Con todo gusto estimado charra. Cuando dije turbo me refería al forzador del evaporador. En mi país Lo identificamos con ese nombre. El problema era que el forzador del evaporador estaba sucio. Una vez limpiado todo el evaporador ya e equipo funcionó normalmente tanto en frio como en calor.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, Charrua