temperatura de las lineas de succion y descarga con r 410 Publicado por felipemendoza5@hotmail.com
me gustaria saber por que las lineas de baja y alta
con refrigerante r 410 son casi igual al tacto en la salida de la condensadora no presentan un diferencial muy significativo como el r 22 .
podrian aclararme esa duda por favor.
de antemano agradesco su respuesta

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #57480 por Diego
Hola Felipe.

Lo que sucede es que ambas líneas en realidad pertenecen al lado de baja presión del circuito. Recuerda que lo que divide el lado de alta y de baja presión de un sistema split, es el capilar y el compresor.

A la salida del capilar tenemos baja presión, y el capilar, en un aire acondicionado split está dentro de la unidad exterior.

Saludos y comenta si entendiste.