question-circle Pregunta error e2 aire whirpool

Más
24 Jul 2018 10:32 #57210 por mario80
Hola foro, me llama una cliente por un aire que no calentaba, es un Whirlpool 6th sensei, de entrada el control estaba en mal estado costandole arrancar, cuando quiero recurrir al botón de arranque manual el mismo no responde, hago que arranque por control remoto, anda un rato y constató que el forzador de la UE no le llega señal de la plaqueta la presión llegó a unos 200 psi con un amperaje de unos 2.5 A.
Al rato el compresor se para y me tira error e2 , que según me dicen corresponde a falla de sensores en la UI, lo mismo y efectivamente está desvalorizado, mi duda es si no convendría hacer un cambio de la plaqueta por una universal ya que la falla de sensores no tiene nada que ver con el forzador de la UE que nunca arrancó.
Me olvidé decir que el forzador lo hice andar puenteandolo, la señal de plaqueta para el forzador nunca llegó y así y todo se presentó la falla de sensores.
Muchas gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
25 Jul 2018 20:17 #57216 por Diego
Por favor iniciar sesión para ver las respuestas
El siguiente usuario dijo gracias: marcos, mario80