Correcto este circuito es para regular la tensión del fanmotor .
Tendrá que hacer 2 circuitos de estos para regular ( alta , media , baja Rpm)
Como la placa que se usará es con salida de reles deberá :
En alta velocidad entrará la línea directa sin regulación " máxima velocidad"
En media velocidad llevará uno de los circuitos con Triac regulando el preset para media .
En baja llevará otro circuito con Triac regulando el preset para baja .
Asta acá estaría bien pero reiteró hay que ver si el motor existente soporta estas bajadas de velocidad ya que normalmente levantan temperatura los bobinados, se deberían hacer las pruebas controlando amperaje y temperatura del estator .
Respuesta de Charrua sobre el tema ADAPTAR PLACA UNIVERSAL DE RELÉ EN MI A/A Y DISMINUIR VELOCIDADES DE UN MOTOR DE FAN TIPO PG CON DIODO
gardo4248 escribió: Creo que no me expresé bien, el preset va colocado en el comando del triac no es que esté instalado en serie con el motor . les mando un circuito como ejemplo
Correcto este circuito es para regular la tensión del fanmotor .
Tendrá que hacer 2 circuitos de estos para regular ( alta , media , baja Rpm)
Como la placa que se usará es con salida de reles deberá :
En alta velocidad entrará la línea directa sin regulación " máxima velocidad"
En media velocidad llevará uno de los circuitos con Triac regulando el preset para media .
En baja llevará otro circuito con Triac regulando el preset para baja .
Asta acá estaría bien pero reiteró hay que ver si el motor existente soporta estas bajadas de velocidad ya que normalmente levantan temperatura los bobinados, se deberían hacer las pruebas controlando amperaje y temperatura del estator .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- irwing
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 11
#58271
por irwing
Respuesta de irwing sobre el tema ADAPTAR PLACA UNIVERSAL DE RELÉ EN MI A/A Y DISMINUIR VELOCIDADES DE UN MOTOR DE FAN TIPO PG CON DIODO
Definitivamente este tema es para conocedores!!! pero encantado que el debate se haya abierto!!! gracias a todos
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- FEROZLEON
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 215
- #59357
por FEROZLEON
Por la entalpia, el universo va hacia su equilibrio termico, o sea, va inexorablemente a su muerte...
Respuesta de FEROZLEON sobre el tema ADAPTAR PLACA UNIVERSAL DE RELÉ EN MI A/A Y DISMINUIR VELOCIDADES DE UN MOTOR DE FAN TIPO PG CON DIODO
llegue muy tarde....
al aplicar una resistencia o un diodo estos disminuyen un poco ( muy poco..de hecho desde 220 hasta 180 volts.) el voltaje del motor..( haciendo disminuir sus rpm ) .lo cual no le afecta en su amperaje al ser motores de muy bajo consumo....( esto ya esta considerado por el fabricante, por tal aplican esos diseños , le sale mas economico en costos que poner un motor o bobinados para cada velocidad...esto hablando en equipos de poca capacidad, 9,000, 12000, 18000 btu) en equipos mas grandes si ponen en sus equipos motores conm bobinados para cada velocidad.
de hecho el circuito diseñado por los fabricantes lo que hacen es bajar el voltaje para cada velocidad...esto lo pueden comprobar cuando les toque dar mantenimiento o reparacion a una placa pg.( en cada cambio de velocidad midan el voltaje de llegada al motorfan)
saludos
al aplicar una resistencia o un diodo estos disminuyen un poco ( muy poco..de hecho desde 220 hasta 180 volts.) el voltaje del motor..( haciendo disminuir sus rpm ) .lo cual no le afecta en su amperaje al ser motores de muy bajo consumo....( esto ya esta considerado por el fabricante, por tal aplican esos diseños , le sale mas economico en costos que poner un motor o bobinados para cada velocidad...esto hablando en equipos de poca capacidad, 9,000, 12000, 18000 btu) en equipos mas grandes si ponen en sus equipos motores conm bobinados para cada velocidad.
de hecho el circuito diseñado por los fabricantes lo que hacen es bajar el voltaje para cada velocidad...esto lo pueden comprobar cuando les toque dar mantenimiento o reparacion a una placa pg.( en cada cambio de velocidad midan el voltaje de llegada al motorfan)
saludos
Por la entalpia, el universo va hacia su equilibrio termico, o sea, va inexorablemente a su muerte...
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- funcionamiento del regulador de nitrogeno