file Pregunta Explosion de cañeria del condensador

Más
30 Oct 2018 12:45 - 31 Oct 2018 08:52 #57905 por victorruiz
Adjuntos:
Última Edición: 31 Oct 2018 08:52 por Diego.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Oct 2018 12:47 #57906 por victorruiz
Sin querer se fueron dos imágenes, que son iguales. Es lo que me paso el cliente.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Oct 2018 13:07 #57908 por Diego
Hola Victor. Se abrío la tubería del condensador.
Ultimamente están haciendo condensadores con paredes de cobre muuuuy delgadas.
Me costó reparar un aire compacto simliar a este caso. Cuando intentas soldar se derrite el cobre.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Oct 2018 13:27 #57910 por victorruiz
Gracias Diego por la respuesta. O sea, es factible que esa cañería haya cedido solo a la presión del equipo? Y a consecuencia de falta de mantenimientos también seguramente.....

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Oct 2018 23:35 #57913 por dsbordon
Hola, no tiene cara de poco mantenimiento. Me parece que lo mas probable haya sido fatiga del material. Son un papel, y si a eso le sumas el estriado del tubo, peor.
Pero se soluciona, ojo. No es para descartar el equipo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, victorruiz

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
31 Oct 2018 00:05 #57914 por ENV-ENGINEERING
Como dijo dsbordon, el cobre parece como papel! Super fino. Las fabricas están tratando de ahorrar plata y ser mas competitivo al mercado vendiendo radiadores de cobre con paredes menos grueso y mira como se reventó. Yo no creo que vaya a ser la última vez que sucede.
Vas a tener que cortar el metal con tijeras de aviación, doblar ese pedazo de cobre en su lugar y soldar.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
31 Oct 2018 03:35 #57915 por chispas-gs
Es cierto todo lo que mencionais pero existen varias maneras de que un circuito se abra y esta a sido por un exceso de presión

Sucedió funcionando en modo frío?

Revisaste el estado de la bateria exterior,ventilador exterior,si tiene presostato de alta y que no este puenteado,etc ?

La unidad exterior esta instalada en un nicho ,con poca ventilación,sin embocar el ventilador,etc ?

La manipularon antes del suceso?

Cuando fue la ultima vez que la manipularon?

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
31 Oct 2018 06:39 #57916 por victorruiz
Buenos dias compañeros. Agradezco sobremanera vuestros comentarios. Recien hoy voy a tener acceso al lugar y podre averiguar esas interrogantes expresadas, y apenas los tenga las expongo aca para su evaluacion. Gracias.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
31 Oct 2018 07:19 #57917 por Charrua
Por una cuestión de costos los fabricantes hoy en día usan cañeria/tubería tipo papel de cobre , donde los equipos trabajan al límite de la rotura , basta un condensador sucio o forzador con pocas RPM para que suceda un caso como este .
Deberás revisar si tenes bien limpio el condensador y que el forzador tenga buena velocidad y buen caudal de extracción , por otro lado ver si UC esta en un lugar ventilado o no .

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
31 Oct 2018 08:07 #57918 por victorruiz
Entendido compañero. En la mañana voy a hacer esa revision. Gracias.