file Pregunta Explosion de cañeria del condensador

Más
#57913 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Explosion de cañeria del condensador
Hola, no tiene cara de poco mantenimiento. Me parece que lo mas probable haya sido fatiga del material. Son un papel, y si a eso le sumas el estriado del tubo, peor.
Pero se soluciona, ojo. No es para descartar el equipo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, victorruiz

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#57914 por ENV-ENGINEERING
Respuesta de ENV-ENGINEERING sobre el tema Explosion de cañeria del condensador
Como dijo dsbordon, el cobre parece como papel! Super fino. Las fabricas están tratando de ahorrar plata y ser mas competitivo al mercado vendiendo radiadores de cobre con paredes menos grueso y mira como se reventó. Yo no creo que vaya a ser la última vez que sucede.
Vas a tener que cortar el metal con tijeras de aviación, doblar ese pedazo de cobre en su lugar y soldar.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#57915 por chispas-gs
Respuesta de chispas-gs sobre el tema Explosion de cañeria del condensador
Es cierto todo lo que mencionais pero existen varias maneras de que un circuito se abra y esta a sido por un exceso de presión

Sucedió funcionando en modo frío?

Revisaste el estado de la bateria exterior,ventilador exterior,si tiene presostato de alta y que no este puenteado,etc ?

La unidad exterior esta instalada en un nicho ,con poca ventilación,sin embocar el ventilador,etc ?

La manipularon antes del suceso?

Cuando fue la ultima vez que la manipularon?

Especialista en diagnósticos técnicos
www.sateinstalaciones.com Granada
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • victorruiz
  • Avatar de victorruiz Autor del tema
#57916 por victorruiz
Respuesta de victorruiz sobre el tema Explosion de cañeria del condensador
Buenos dias compañeros. Agradezco sobremanera vuestros comentarios. Recien hoy voy a tener acceso al lugar y podre averiguar esas interrogantes expresadas, y apenas los tenga las expongo aca para su evaluacion. Gracias.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#57917 por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Explosion de cañeria del condensador
Por una cuestión de costos los fabricantes hoy en día usan cañeria/tubería tipo papel de cobre , donde los equipos trabajan al límite de la rotura , basta un condensador sucio o forzador con pocas RPM para que suceda un caso como este .
Deberás revisar si tenes bien limpio el condensador y que el forzador tenga buena velocidad y buen caudal de extracción , por otro lado ver si UC esta en un lugar ventilado o no .

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena