08 Nov 2018 09:20 - 09 Nov 2018 06:35 #57963 por damianluis
Hola buen día ayer a la tarde estuve revisando un piso techo Surrey viejito 10 años el problema que presenta es que al prender el equipo solo arranca los fan de la UI y no el MC. Procedo a revisar y encuentro que tiene una contactores con bobina de 24 vac y el trafo que comanda está bobina estaba quemado mal procedo a cambiarlo por otro de igual características 220 de entrada y 24 v de salida y ponemos en marcha el equipo y sucede lo mismo solo arranca la UI y el trafo se notó que tomaba demaciado temp y por lo que veo se quemó también porque tengo los 220 de entrada y nada a la salida y al revisar nuevamente la condensadora se sentía olor a cable quemado.No tengo mucha experiencia con estos equipos pido ayuda para saber que tengo que revisar o si algún colega ya le pasó hoy voy a revisar la bobina de la contactora para ver qué no esté quemada gracias por cualquier ayuda
Última Edición: 09 Nov 2018 06:35 por Diego.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
08 Nov 2018 10:04 #57965 por Charrua
Buenas , de cuantas frigorias es el piso techo , trifasico o monofasico .
Al cambiar un transformador debes hacerlo por uno de la misma potencia , si esta quemado hay que investigar la causa de porque se quemó , ósea que componentes alimenta y revisarlos , el contactor que maneja el compresor se alimenta su bobina con 24 vca si el transformador no funciona no arranca el compresor .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
08 Nov 2018 11:48 #57967 por damianluis
Hola es de 18000 frig y es trifásico y el trafo comanda la bobina del contacto solo quería saber si aparte de la bobina debería revisar otra cosa

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
08 Nov 2018 12:18 #57969 por Charrua
Revisar todo lo que alimente el transformador , bobina de contactor y
v4v si es frio/calor , por otro lado fíjate que le lleguen 220 al trafo no sea cosa que le lleguen 2 fases
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
08 Nov 2018 14:03 #57971 por damianluis
La entrada del trafo ya la revise y llegan 220 v me queda de revisar el resto gracias por ahora

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
08 Nov 2018 22:33 #57978 por gverrone
Hola Damian, como te dicen abajo, el trafo lo que te comanda son los 24v que llegan a la contactora que tenés en la unidad exterior. Lo que me pasó a mi una vuelta es que la bobina de la valvula inversora también es comandada por 24v y la misma estaba en corto y el consumo se me iba al piso rondaba los 18v pero el resto se iba en temperatura. Fijate de desconectar la bobina, fijate en los bornes A1 y A2 de la contactora que te lleguen los 24v. Otra cosa que tenés que chequear son los valores de los presostatos (alta y baja), si tiene sistema defrost etc etc etc. Fijate si tenés el diagrama eléctrico del sistema y sacale una foto así podemos irte diciendo como seguir. SALUDOS
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
09 Nov 2018 00:09 #57979 por Rmr
Hola colega..
Me da la impresion que quiza lr está llegando 380v en bifasico al trafo.
Que la bobina del contactor estubiese quemada no es motivo para quemar un trafo al instante.
Observa bien el trafo a colocar. Pruebalo afuera primero antes de colocarlo.
Algunos llevan 3 cables o bornes de entrada y 3 de salida.
En la entrada 220----110----0
Y en la salida 12
0
12
En la entrada tienes que tomar 220 y 0
Y en la salida 12 y 12
Como es corriente alterna, no te preocupes por la polaridad.
Bueno, tal.vez esto ya lo sabias. Pero suele pasar que algunas veces por apuros u otros motivos se nos pasa de largo mirar ciertos detallitos..
Suerte colega y nos comentas como te fué

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
09 Nov 2018 00:21 #57980 por Rmr
Hice el cometario anterior porque me a tocado ver unas conexiones defectuosas, no digo que este sea el caso. pero sirve para comentario
Salida 12----0
12

Unidos 12 y 12 como una linea y 0 la otra linea.
y estó está mal.

Borne 12 a una linea y el otro 12 a otra linea. El borne 0 queda omitido.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
09 Nov 2018 01:06 #57981 por damianluis
Hola buenas noches hoy estuve viendo el equipo nuevamente medio la bobina del contactor y está bien da continuidad revise los presostatos de alta y baja que están en serie y también da continuidad también medi la bobina de la válvula de 4 vías y da continuidad pero desconfío de está bobina, también conecte el manifuod en la succión ( caño grueso) y haciendo arrancar el MC por unos minutos la precion llega a 640 PCI y al tocar los caños de succión y descarga están caliente los dos es como que está funcionando en modo bomba de calor. Mañana veo de conseguir otro trafo y pruebo la bobina de la válvula de 4 vías
El siguiente usuario dijo gracias: gustavozotta