question-circle Pregunta Como reparar perdida de Refrigerante R410A en aire split

Más
30 Nov 2018 08:15 - 30 Nov 2018 17:17 #58151 por gism100
Estimados, Primero que nada los saludo a todos desde Pinamar. Provincia de Buenos Aires.
Los molesto haber si alguno me puede ayudar, estoy teniendo un problema con un aire acondicionado Philco de 6000 Frigorias.
El tema es el siguiente, se realizo la instalacion del equipo con 7 metros de caño aproximadamente, le mande presion 600 PSI para ver si perdia la instalacion interna , lo deje de un dia para el otro y no perdio, le hice vacio 45 mins aproximadamente y luego espere haber si se rompia el vacio unos 30 mins...... hasta aca vamos bien por que no perdio...... abro los robinetes del aire acondicionado y la unidad exterior contaba con gas y con la presion justa...acorde a la temperatura ambiente del dia..
Y aca es donde empezo mi calvario! el aire acondicionado enfrio bien 3 dias y despues de eso empezo a enfriar menos.... haci que medi el gas y habia perdido parte de la carga.
Realize mismo procedimiento.... vacie el aire, volvi a comprobar las conexiones de la unidad interior y exterior.... deje con presion una semana en 600 PSI y no perdio nada!!!!, Hago vacio nuevamanete por bastante tiempo y realizo la carga de gas segun las especificaciones del fabricante.... si mal no recuerdo 1,2 kg aprox..... el tema es que nuevamente a la semana dejo de tener gas...... Alguna idea de que puede ser???? alguno que me pueda orientar??? puede ser que pierda por los tuercas de la unidad interior al circular el refrigerante..??? ya que la unidad interior congela pense que quizas las tuercas rengan una leve dilatacion.... pero no creo que sea por ahi ya que no hay marcas de aceite... u olor a refrigerante.

Desde ya les agradesco...

PD: Ensima de todo es el aire acondicionado de mi oficina.... que mi jefe me pago para instalarlo ... asi que no solo no encuentro la solucion.... sino que encima me estoy derritiendo...

GRACIAS.

Saludos.
Última Edición: 30 Nov 2018 17:17 por Diego.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Nov 2018 09:10 #58152 por Diego
Hola colega bienvenido.

Un gran porcentaje de las pérdidas con las que me he encontrado ocurren en las unión de las tuberías y en las válvulas de la unidad exterior.

Algo que me ha funcionado para descartar esto, es probar las uniones con una mezcla de agua y detergente de la mejor marca (generalmente es el mas caro... CIF, Magistral, etc). La mezcla sería un 70% de agua y un 30% de detergente. Luego de habilitar pasaje de gas para todo el circuito, con un pincel aplico esta mezcla sobre todas las uniones y observo detenidamente si aparece alguna burbuja. Otra opción es usar un Spray para aplicar dicha mezcla. Me ha funcionado durante años.

Verificá las pestañas que hiciste. Que sean prolijas.

También puede ser que el equipo pierda solamente cuando la unidad está funcionando (no me preguntes por qué... pero puede pasar). Me han tocado casos de válvulas inversoras con pérdidas por sus soldaduras (Eso sería dentro de la unidad exterior).

No te rindas, seguramente es evidente la fuga.

Comentanos.
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, SantiagoAire, Emmanuel, gism100

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Nov 2018 13:29 #58157 por gism100
Gracias por tu respuesta diego,,,, revise todo con detergente cuando lo tenia con presion pero no se veian perdidas, solo pierde cuando esta encendido el equipo.... quizas sea por la valvula inversora, ya que el aire es frio calor.
sigo a la espera de mas sugerencias...


Saludos.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Nov 2018 14:21 #58158 por Charrua
Buenas , el lugar más traumático para las pérdidas normalmente es la unidad condensadora ya que cuenta con muchos componentes , o bien la desarmas para buscar fugas por manchas de aceite o desconectas los caños del evaporador y presurisas , sino acusa pérdidas el evaporador ya sabemos que tenes el problema en la condensadora .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel, gism100

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
04 Dic 2018 07:56 #58181 por gustavozotta
Desarma la unidad exterior y busca manchas de aceite. Si pierde cuando funciona, es probable que por temperatura (calor) se produzca la dilatación de la pequeñísima pérdida que tiene.
Otra cosa que podés hacer, es presurizar de forma independiente ambas unidades, poniendo tapones, a fin de determinar por cuál de las unidades pierde.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
04 Dic 2018 11:23 #58183 por sergio luis
Hola, Si está difícil encontrar la pérdida y la misma ocurre aparentemente sólo cuando el equipo está en funcionamiento (modo frío), es de esperar que la misma esté en la unidad exterior (condensadora en este caso). Toda vez que tienes la posibilidad de presurizar a 600 psi, te sugiero que desmontes la u.exterior y hagas lo que dijeron los colegas: desarmar dicha unidad completamente. Una vez libre de la plaqueta y del fan exterior y sin la carcaza, deberás sumergirla (presurizada ya a 600 psi) y observar detenidamente adónde esta la fuga. Digo detenidamente porque en ocasiones es tan chiquita que después de un rato sumergida la unidad, recién se manifiesta. Suerte.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
04 Dic 2018 15:53 #58185 por dsbordon
Hola.
600 psi para comprobar estanqueidad es una locura. Ni en calor llegan a trabajar a esa presion.
Por la marca, no me extrañaría que se haya roto un caño de la serpentina en la u.i., en las chapas de los extremos o en la parte del aletado.
Yo probaría por separado las dos unidades. Con menos de 350 psi y calentando con aire y por zonas esa perdida aparece. No se ve porque el aceite sella la fuga.
Después de reparar, con una prueba a 400/450 psi suficiente para asegurar la estanqueidad de la instalación.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
04 Dic 2018 16:03 #58186 por dsbordon
Sigo.
Ya me ira a decir alguno que se prueba a 1,5 veces la presion de trabajo del equipo. Lo acepto. Pero también hay que ver la calidad del equipo.
No es lo mismo un equipo europeo o japonés o yankee que un equipo armado en el sur con piezas chinas de una fabrica que por temporadas hace serpentinas, o bicicletas o adornitos para el arbolito de Navidad.
Aqui, con 400/450 alcanza. Y si dudan, calientan la unión con la pistolita de aire caliente. Eso es mas barato que reparar un equipo nuevo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
04 Dic 2018 16:12 #58187 por dsbordon
Y ya se me salio la cadena.

EL VACIO NO ES PARA PROBAR ESTANQUEIDAD DE UNA INSTALACION O UN APARATO.

Si estan trabajando con una familiar y el evaporador esta pinchado, cuando se enteran ya llenaron de agua el circuito. Si estan instalando un Split y tienen 80% de humedad relativa, cuando ven q no "mantiene vacío" ya llenaron de humedad el circuito.
La operación de vacío solo es para retirar aire e incondensables del circuito. Con ayuda de nitrógeno y otras operaciones si se puede eliminar humedad del circuito, pero eso es otra cosa.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
04 Dic 2018 18:19 #58188 por Peter1959
No se si te puede servir esto. Casualmente imstale un equipo r410 con 7m de caño . Infle con N2 a 350 psi , no detecte perdidas , vacio luego 40 minutos. No acuso perdida del mismo. Probecel equipo 120 psi estables. Todo bien y contento. Dos dias despues el equipo no enfriaba. La presion cayo a 60 psi mas o menos . Luego de eso agregue gas hasta llegar a 120 psi nuevamente. Hace dos meses que el equipo funciona bien . Solo agregue gas . La explicacion no la se ...
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, claudio barragan