question-circle Pregunta Que pasa si cargo mal el gas refrigerante R410A

Más
06 Ene 2019 18:58 - 06 Ene 2019 23:19 #58418 por kappy
Hola, soy principiante o mejor dicho recién comienzo, quiero preguntar que pasa si se carga mal el gas R 410A en un equipo de 5500 F. cuales serían los daños o consecuencias?. Agradeceré las respuestas
Última Edición: 06 Ene 2019 23:19 por Diego.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
06 Ene 2019 20:37 #58422 por refrio
lo que apuntas es cargarlo en fase gaseosa en vez de liquida ,,,LO QUE PASA ES QUE SE DESEQUILIBRA LA PROPORCION EXACTA ,de rendimiento o sea va a rendir diferente ,,,, pero un poco agregado ni se nota o cargaste un equipo completo en fase gaseosa
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
06 Ene 2019 23:21 #58425 por Diego

kappy escribió: Hola, soy principiante o mejor dicho recién comienzo, quiero preguntar que pasa si se carga mal el gas R 410A en un equipo de 5500 F. cuales serían los daños o consecuencias?. Agradeceré las respuestas


Hola Kappy.

Cuando mencionas "cargar mal", ¿a qué te refieres en concreto?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
07 Ene 2019 00:25 #58428 por ENV-ENGINEERING

kappy escribió: Hola, soy principiante o mejor dicho recién comienzo, quiero preguntar que pasa si se carga mal el gas R 410A en un equipo de 5500 F. cuales serían los daños o consecuencias?. Agradeceré las respuestas


Hola Kappy, la repuesta no es tan simple porque hay varias distintas cosas que puede suceder. Con 410A, se cargo en forma liquida o fase vapor?
Lo cargaste por lo que dice la etiqueta? O si no, como sabes si esta sobre pasado de carga o menos?
Como es la manera que piensas cargarle refrigerante ? Con el compresor encendido o apagado? Y si cargaste refrigerante, purgaste la manguera antes de cargar?
Hay que tener en mente también que el compresor es un bomba de vapor y hay que controlar como cargas el gas si cargas con el compresor encendido.
Son varias practicas que hay que tener en mente y fallando en uno resulta en síntomas distintivos. Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, SantiagoAire, kappy

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
07 Ene 2019 09:16 #58431 por kappy
Hola, gracias por tu preocupación y me refiero a que no tengas el equipo en marcha o le pongas la válvula difusora. O me pase de gas, a eso me refería. Puedo dañar el equipo?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
07 Ene 2019 12:58 #58433 por SantiagoAire
Hola kappy
El r410a lo podes cargar con el equipo apagado, pero debes utilizar una balanza y cargar en forma liquida . Por otro lado, si lo haces con el equipo prendido deberias utilizar una valvula difusora que te permitira, como dicen los compañeros, cargar la mezcla del r410a en la proporcion exacta, y ademas no dañarias el compresor dado que una ves que el r410a pasa por la valvula difurosa este ingresa en forma gaseosa, pudiendo asi ser facilmente comprensible. Con el equipo encendido puedes o no cargar con balanza, solo debes hacerlo lentamente, y obviamente lo ideal es por peso.
Si no lo haces de alguna de estas formas, corres el riesgo que el equipo no rinda adecuadamente o en caso extremo falle el compresor.
Es lo que tengo entendido, corrijanme si me equivoco, saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
08 Ene 2019 18:09 #58437 por kappy
agradecidos¿