file Pregunta MARCA: DARIN MODELO: DMS-12cs/n2. de que ohm son los sensores?

Más
#58458 por josal
DARIN modelo: DMS-12cs/n2
12.000 BTU
R-22
Solo frió
quería saber la medida de los sensores de ambiente y tubo.
ya e tomado medidas y uno marca 2.5 ohm
el otro 3.8 ohm.
la falla que presenta es E6, que no parece sensor, mas bien parece problema del fan U.I o sensor hall,
GRACIAS, a ver quien me adelanta algo.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58459 por Diego
Hola José.

No tengo datos de ese equipo. Pero generalmente las sondas suelen ser de 10 ó 5 kilo ohmios.

¿Y si pruebas con un potenciómetro?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58461 por josal
Gracias Diego.
Ya esta listo, son de 5K y E6 es como me imaginaba, problema del fan U.I.
el equipo presentaba E6 por que el motor giraba un poco lento debido a un diodo Zener que se encuentra regulado el voltaje que alimenta al optoacoplador.
A parte de esto, la turbina se encuentra muy sucia.
le falta refrigerante.
El lunes si dios quiere y se normaliza la calle, lo lavo, cambio capacitor del FAN U.I, esta en 1 uf y es de 1.5uf, cambio sensor y el diodo ya está listo.
Gracias.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, SantiagoAire

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58462 por Diego
Excelente José.

Que bueno que lo hayas solucionado. Te mando un abrazo.

Diego
El siguiente usuario dijo gracias: josal

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.