lightbulb-o Idea Se congela tubo receptor de liquido

Más
14 Ene 2019 08:52 #58481 por Charrua
Eso o está trancado el filtro torpedo antes del capilar, o está trancado el capilar, por ceras o aceite descompuesto por altas temperaturas de condensación.

Coinsido plenamente con Dsbordon la obstrucción esta en la unidad condensadora o semi obstrucción , fíjate que se congela asta o mitad de la botella antigolpe viene aguas arriba el problema .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, dsbordon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
18 Ene 2019 14:25 #58503 por josal
Hola, en una oportunidad tuve un problema parecido, pero normalmente e visto que cuando el acumulador de succión este tapado parcialmente la presión realiza cambios muy bruco.
Toma en cuenta lo que te comenta Diego Bordon y mejor determina bien cuál es el problema.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, dsbordon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Agregar archivos adjuntos.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegomarcosJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena