file Pregunta Aire acondicionado arranca bien a los minutos deja de enfriar

Más
#58486 por fabio 69
Hola como están me está pasando algo en un aire acondicionado de 9000 BTH r410 lo instale de cero y lo prendi empeso a enfriar muy bien oxilando entre 110 y 120 psi y a los minutos dejo de enfriar y el manometro baja hasta cero como cuando se le hace vacío que puede ser les dejo mi consulta desde ya muchas gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58487 por Diego
Hola Fabio.

Parece una obstrucción. Puede que se tranque el capilar o el filtro de malla que lleva.
El siguiente usuario dijo gracias: dsbordon, fabio 69

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58489 por dsbordon
Hola.
Si está recién instalado, lo más seguro es que este trancado el filtro torpedo o de malla que va antes del capilar. Y si no lo tiene, entonces es el inicio del capilar. Seguramente son residuos y escoria de las soldaduras del condensador.
Sacar y limpiar.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, fabio 69

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58492 por fabio 69
Muchas gracias por el Consejo lo tomaré primero veré con la garantía del aire que me parece es problema de ellos capas yo no hice soldadura y seguro ya estaba en el circuito eso muchas gracias
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gustavozotta

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.