Hola como están me está pasando algo en un aire acondicionado de 9000 BTH r410 lo instale de cero y lo prendi empeso a enfriar muy bien oxilando entre 110 y 120 psi y a los minutos dejo de enfriar y el manometro baja hasta cero como cuando se le hace vacío que puede ser les dejo mi consulta desde ya muchas gracias
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#58487
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Aire acondicionado arranca bien a los minutos deja de enfriar
Hola Fabio.
Parece una obstrucción. Puede que se tranque el capilar o el filtro de malla que lleva.
Parece una obstrucción. Puede que se tranque el capilar o el filtro de malla que lleva.
El siguiente usuario dijo gracias: dsbordon, fabio 69
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#58489
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Aire acondicionado arranca bien a los minutos deja de enfriar
Hola.
Si está recién instalado, lo más seguro es que este trancado el filtro torpedo o de malla que va antes del capilar. Y si no lo tiene, entonces es el inicio del capilar. Seguramente son residuos y escoria de las soldaduras del condensador.
Sacar y limpiar.
Si está recién instalado, lo más seguro es que este trancado el filtro torpedo o de malla que va antes del capilar. Y si no lo tiene, entonces es el inicio del capilar. Seguramente son residuos y escoria de las soldaduras del condensador.
Sacar y limpiar.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, fabio 69
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- fabio 69
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 12
#58492
por fabio 69
Respuesta de fabio 69 sobre el tema Aire acondicionado arranca bien a los minutos deja de enfriar
Muchas gracias por el Consejo lo tomaré primero veré con la garantía del aire que me parece es problema de ellos capas yo no hice soldadura y seguro ya estaba en el circuito eso muchas gracias
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gustavozotta
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Error E2 en inverter Surrey