Pregunta Fuga de refrigerante
- Cepillo2012
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 16
#58747
por Cepillo2012
Fuga de refrigerante Publicado por Cepillo2012
Split de R22 usado, le cambiaron el compresor y no andaba ya que no tenia refrigerante. Lo presurizo a 400 psi por 3 hs con nitrógeno a la unidad condensadora y pierde presión muy lentamente, 0,1 psi cada 40 segundos (medida con smart probe testo que no tiene compensación por temperatura). Cuando lo presurizo se siente 2 o 3 veces un ruido como si un chapita se abriera y cerrara contra un asiento, lo raro es que descomprimo a 0 psi, cierro la válvula y la presión sigue subiendo lentamente, llego a 38 psi en 5 minutos, vuelvo a descomprimir y sigue subiendo ahora esta en 24 psi y se estabilizo, pregunto: puede haber obstrucción parcial en alguna parte del circuito que al descomprimir la velocidad descompresión por la válvula es mayor que la velocidad que el nitrógeno pasa a través de la obstrucción parcial. En cuanto a la fuga no la he podido encontrar, no me queda otra que presurizar y sumergir en agua la unidad.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- ururef
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2710
#58749
por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema Fuga de refrigerante
Estas probando el compresor solo?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Cepillo2012
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 16
#58750
por Cepillo2012
Respuesta de Cepillo2012 sobre el tema Fuga de refrigerante
Solo la unida condensadora. La evaporadora esta ok.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#58751
por Diego
Si es un equipo frío calor, ese sonido puede deberse al accionamiento de la válvula check cuando ingresa nitrógeno.
En cuanto a la fuga, lo mejor será sumergir la unidad en agua.
Comentanos.
Respuesta de Diego sobre el tema Fuga de refrigerante
Cepillo2012 escribió: ...un ruido como si un chapita se abriera y cerrara contra un asiento...
Si es un equipo frío calor, ese sonido puede deberse al accionamiento de la válvula check cuando ingresa nitrógeno.
En cuanto a la fuga, lo mejor será sumergir la unidad en agua.
Comentanos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- codigos de errores