Ciao a tutti mondo!!
Jajaja
Emanuel, antes que nada, el problema de la baja tensión lo tenes q solucionar antes de entregar el equipo reparado.
Eso lo haces con un "elevador de tensión" que no es otra cosa que un autotransformador q mantiene la tensión de salida en 220vca. Un estabilizador utiliza una batería. Nada que ver. A la potencia del elevador de tensión restale un 20 o 30% que es mas o menos lo que consume el elevador. El resto es la potencia que puede suministrarle al equipo de AA.
Después, ese Bristol es una joya y no vas a tener problema en hacerlo trabajar con la otra parte del equipo viejo.
Lo de modificarlo para frio/calor lo haria poniendo la check y los capilares del otro equipo, v4v, y montando las sondas del otro equipo exactamente en el mismo lugar.
Lo demás, hace rato que andamos rebotando por aquí jajaja y estoy seguro que hiciste todo como corresponde, limpieza, barridos, etc, asi que no creo que la quemazón del compresor haya sido culpa tuya.
Salute!!