question-circle Pregunta aire piso/techo BGH modelo bscv60ctk4 no entra en calor

Más
#59343 por Emmanuel
Respuesta de Emmanuel sobre el tema aire piso/techo BGH modelo bscv60ctk4 no entra en calor
Ah me olvidaba, los sensores los controlaste?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#59344 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema aire piso/techo BGH modelo bscv60ctk4 no entra en calor
Hola.
Cuando decis el led del centro queda encendido no se si te referis a q parpadea o que literalmente queda encendido. El código de fallas que viene con esas placas me indica, para el parpadeo, "protección contra alta presión/temp de descarga del mc".
Lo raro es que en frío funciona y en calor ni siquiera arranca el mc.
Yo revisaría el estado de la sonda de temperatura de la u.e. porque esa solo está para funcionar en modo calor. Si esa sonda esta rota o fuera de rango, el mc no funciona.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#61555 por martino
Respuesta de martino sobre el tema aire piso/techo BGH modelo bscv60ctk4 no entra en calor
Hola amigos, encontraron la solución a éste problema de led del medio encendido en funcionamiento calor?

Saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.