question-circle Pregunta Como solucionar problemas de arranque de moto compresor de aire split

Más
24 Ago 2019 11:57 #59379 por refrio
proba con el compresor solo aislado
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
25 Ago 2019 00:21 #59381 por gustavozotta
No le habrán cargado gas, y está tan pasado de carga que no puede arrancar?

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
25 Ago 2019 03:31 #59382 por dsbordon
Presiones????

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
25 Ago 2019 10:59 #59383 por sergio luis
Hola buén día
A Refrío: sí es una de las pruebas que hice y comentara. Con un prolongador tomando energía de otra línea distinta a la del aire y desconectando la alimentación del aire en la bornera u.exterior, conecté prolongador y....mismo resultado. Gracias.
A Gustavo Zota: Hay algo que omití contar... El equipo fué instalado hace poco más de 1 año por...algún instalador. El tema que que 1 mes después tuvo que llamar nuevamente a esta gente porque el aire había dejado de enfriar/calentar... volvió esta gente a solucionar.....pero no lo dejaron bién, como al principio. Luego llamó a otro...lo mismo. Luego llamó a otro... lo mismo. Luego me llamó a mí..cuando en ese momento mido presión de trabajo la misma me marcaba 155 psi a una ambiente de 27 grados, por lo que le dije al cliente que debía descartar toda la carga, hacer vacío y proceder a cargar de nuevo. Lo que hice y cargué por peso. Pongo en marcha y nuevamente la presión de trabajo 155 psi. Descarté nuevamente carga, hice vacío y ahora cargue por presión, dejando la misma en unos 112 psi y dándome cuenta que este caso la etiqueta tenía información errónea. Conclusión: el equipo estuvo trabajando a la perfección, como el cliente quería y desde el fin del verano... Gracias don servicio técnico.
A Desbordón: No puedo tomar prsiones pués no puedo hacer arrancar al equipo. Gracias colega.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
25 Ago 2019 21:57 #59386 por Emmanuel
Buenas noches, Sergio no probaste con un capacitor más grande? 50 o 60 uF.
Por las dudas revisá que nadie haya cerrado las válvulas (ya lo he visto).
Me parece que no te va a quedar otra que probarlo sin carga, pero todo indica que está jodido el compresor.
El año pasado recuerdo que me pasó con una heladera comercial, el compresor no arrancaba, hice todas las pruebas pertinentes y todo perfecto. Lo probé sin carga y andaba perfecto, cuando le colocaba la carga otra vez moría. 2 veces el mismo proceso con el mismo resultado. Terminé cambiando el compresor...
Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, marcos