file Pregunta No hay retorno de refrigerante r22

Más
28 Oct 2019 19:56 #59548 por Emmanuel
Hola Sam,
no te lo tomes a mal, pero me parece que deberías releer los libros.
Según te explicas, tenés una buena falta de conocimientos.
Te está faltando MUCHO refrigerante, cargá por peso y te darás cuenta.
Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, dsbordon, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
29 Oct 2019 10:47 #59553 por sam
Buen día Emanuel para nada me lo tomo a mal, al contrario siempre estamos aprendiendo, con respecto a lo que me comentas, al equipo le cargue gas según lo indicado por el fabricante siendo que el equipo parado me marca una presión de 120 psi a una temperatura ambiente de 23 grados, al prender el equipo dicha presión baja pero no estabiliza siendo que se va a vacío me parece que el problema es otro siendo que por lo menos tendría que levantar dicha presión a unos 40 o 50 psi, si sos tan amable me podrías explicar cómo probar el rendimiento de un motocompresor de un aire acondicionado para saber si comprime o no comprime?
Desde ya agradezco tu ayuda

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
29 Oct 2019 17:08 #59554 por Emmanuel

sam escribió: al equipo le cargue gas según lo indicado por el fabricante siendo que el equipo parado me marca una presión de 120 psi a una temperatura ambiente de 23 grados


no tengo recuerdos de haber visto esa información de parte del fabricante alguna vez. El fabricante te informa la cantidad que lleva en kg.
Colocá la garrafa sobre una balanza y vas cargando hasta llegar a la cantidad indicada por el fabricante.
Si no tienes el peso, podes cargar con el uso del manometro y la tabla P-T.

Te sugiero que primero leas informacion y luego la afirmes viendo videos de gente especializada.

En youtube hay videos de como probar el compresor.

Por lo que dices el compresor funciona bien.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
30 Oct 2019 05:31 #59555 por Charrua
Estimado para hacer una prueba de compresión , tenes que recuperar el refrigerante y desconectar alta y baja del circuito , pero lo mejor es cargar por peso como indica el fabricante a partir de ahí empezamos de vuelta .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
05 Nov 2019 21:57 #59572 por gustavozotta
Ya le han contestado varios colegas, debe cargar POR PESO. Que Ud vea una indicación en el manómetro que refiera 120 PSI no significa nada, y si pretende tomar ese parámetro como indicador de la supuestamente completa carga de su sistema, está ignorando lo que indican las tablas de presión/temperatura.

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Agregar archivos adjuntos.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon