file Pregunta No hay retorno de refrigerante r22

Más
05 Nov 2019 21:57 #59572 por gustavozotta
Ya le han contestado varios colegas, debe cargar POR PESO. Que Ud vea una indicación en el manómetro que refiera 120 PSI no significa nada, y si pretende tomar ese parámetro como indicador de la supuestamente completa carga de su sistema, está ignorando lo que indican las tablas de presión/temperatura.

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
15 Nov 2019 13:35 #59613 por sam
Gracias

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.