file Pregunta Duda con refrigerante R417A

Más
#59635 por Mauro_palermo87
Respuesta de Mauro_palermo87 sobre el tema Duda con refrigerante R417A
Perdon, recien volvi a leer el tema!. Claro, ya es medido presiones varias veces, jajaja. El manifold de alta y baja me marcaba esas presiones. Cosa muy rara, lo se, por esoela pregunta, probe con otro manometro y tenia la misma presion, igual el equipo rinde muy bien. Gracias a todos por sus respuestas.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#59636 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Duda con refrigerante R417A
Es que estás tomando solo la baja, pero antes y después del evaporador. No estás tomando alta.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel, Mauro_palermo87

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#59637 por Mauro_palermo87
Respuesta de Mauro_palermo87 sobre el tema Duda con refrigerante R417A

dsbordon escribió: Es que estás tomando solo la baja, pero antes y después del evaporador. No estás tomando alta.

Se entiende por alta a la cañeria de menor diametro, aunque sea de media presión, pero es la entrada de servicio mas accesible, y en la cual se mide la presión de "alta" (aunque no lo sea) y por lo cual, siempre trabaja entre 220psi a 260psi.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#59638 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Duda con refrigerante R417A

Mauro_palermo87 escribió:

dsbordon escribió: Es que estás tomando solo la baja, pero antes y después del evaporador. No estás tomando alta.

Se entiende por alta a la cañeria de menor diametro, aunque sea de media presión, pero es la entrada de servicio mas accesible, y en la cual se mide la presión de "alta" (aunque no lo sea) y por lo cual, siempre trabaja entre 220psi a 260psi.


Mauro que tal.

Diego tiene razón, estás midiendo sólo la zona de baja presión.

La zona de alta presión comprende: salida del compresor hasta ingreso a dispositivo de expansión. En un split, los dos caños que se observan por fuera de la unidad exterior y que van hacia la unidad interior corresponden a la zona de baja presión.

Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, Emmanuel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#59655 por gustavozotta
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Duda con refrigerante R417A
Estimado:
Primero tenemos que determinar qué es lo que quiso decir con "la presión de alta".

Si se trata de un acondicionador de aire tipo split, la expansión se encuentra en la condensadora, y por lo tanto luego de pasar por el elemento de expansión.ya no tendrá "alta presión".

Aclarado el tema, deberá reconsiderar el uso de la expresión "alta presión" y acotarlo estrictamente a lo que eso significa. Es totalmente normal que si Ud mide en el pico de servicio del caño más fino (el de vapor saturado) obtenga una presión como la que obtuvo.

En cuanto a la presión de succión, podría ser normal, y para asegurarse consulte con la tabla de presiones del R417 que como todos los gases de la familia "400" es una mezcla no azeotròpica y por lo tanto se carga en fase líquida.

Saludos

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel