Duda con refrigerante R417A Publicado por Mauro_palermo87
Hola colegas, recientemente cambien un motor de un split de 6000F. R22. Realicé todo los pasos como prueba de hermeticidad con nitrogeno, luego vacio, en este caso en vez de R22 use R417A, (por cuestion de costos) lo que me resultó muy extraño es que en baja el equipo trabaja en 55psi a 60psi( lo normal hasta acá) pero al poner el manometro de alta veo que la misma no subia mas de 85psi. Entonces entré en duda, el motor no esta funcionando como debe pese a ser nuevo, o el problema esta en el refrigerante... Los leo.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#59617 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Duda con refrigerante R417A
Hola Mauro.

Las presiones del R417A son similares al R22, sólo que un poco mas baja.
Revisa tu manómetro de alta presión.
El siguiente usuario dijo gracias: frio1933, Emmanuel, Mauro_palermo87

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#59619 por ENV-ENGINEERING
Respuesta de ENV-ENGINEERING sobre el tema Duda con refrigerante R417A
Hola Mauro, como te comento Diego las presiones 417A comparado a 22 son similares pero vas a ver la diferencia mas en el circuito de alta. En tema de capacidad rinde poco menos pero tiene una temperatura de descarga mas baja que R22 que significa una vida prolongada del compresor. Sin embargo, 80 psi es muy bajo para la presion de alta. Seguro estas midiendo el circuito de alta y no de baja?
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel, Mauro_palermo87

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#59620 por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Duda con refrigerante R417A
Hola.
80 de alta y 55 de baja me parece imposible.
Entiendo que es split. Si tenes toma de presión en las dos valvulas de conexión, entonces estás tomando solo baja presión, solo q en el caño de 1/4 o 3/8 es un poco mas alta porque estas tomando antes del evaporador.
Para tomar la alta tenes que poner una toma antes del capilar.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, Emmanuel y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#59625 por Emmanuel
Respuesta de Emmanuel sobre el tema Duda con refrigerante R417A
Buenas tardes,
les dejo la tabla P-T del R417
ibb.co/CWwQChD
Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, dsbordon y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena