question-circle Pregunta Como saber la carga de refrigerante de un aire split con gas R22

Más
#59705 por rgarcia
Hola frio1933

A lo que me refiero es que si tienes una temperatura ambiente de 30 grados centígrados tu presión debería de ser de 60 psi, otro ejemplo si tu temperatura ambiente es de 20 grados centígrados tu presión deberá de ser de 50 psi.

Lo que tu comentas en el ejemplo de que tienes 45 psi tendrías que saber la temperatura ambiente, ejemplo si tu presión es de 45 psi y tu temp. ambiente es de 30 grados, eso nos indica que le falta gas y deberas de inyectar gas hasta llegar a los 60 psi., no se te olvide estar monitoriando el amperaje que no se pase de lo que recomienda el fabricante.
Pero si tu tienes 45 psi y tu temp. ambiente es de 15 grados centígrados en este caso la carga esta completa.
Espero haberme explicado mejor.

saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, frio1933, SantiagoAire y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#59706 por frio1933
Hola rgarcia
Conozco eso desde hace unos años, lo que no entendía es cuando referías a la presión ambiente, por eso puse que creía que era un error de tipeo
Pero si, lo entiendo perfectamente y es lo que utlizaba cuando trabajaba con aires acondicionados

Abrazo

Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Emmanuel, heman