R407c, poliolester y problemas, volver al R22? Publicado por elcapi
Buenas tardes colegas, tengo un split GE de r407 ,que se tapo el capilar aparentemente por humedad... el tema es que no puedo determinar a ciencia cierta si el aceite se descompuso...ya que el instalador segun el dueño nunca uso bomba de vacío para instalar...creeria que cambiar el aceite por un mineral y cargar con 22, sería una solución?
De ser asi, cual seria el mejor metodo para limpiar el aceite poe de la unidad en cuestión
Gracias.
De ser asi, cual seria el mejor metodo para limpiar el aceite poe de la unidad en cuestión
Gracias.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#59759
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema R407c, poliolester y problemas, volver al 22?
Buenas noches , estimado se puede hacer lo que planteas pero sería dar un paso atrás , el R407c fue creado para apliciones dé evaporación por encima de 0 grado , además no ataca al ambiente .
Te recomiendo limpiar circuito , si desconfias del aceite tendrías que hacer una prueba de acidez si esta mal cambiarlo y seguir con R 407c.
Te recomiendo limpiar circuito , si desconfias del aceite tendrías que hacer una prueba de acidez si esta mal cambiarlo y seguir con R 407c.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- elcapi
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 7
#59760
por elcapi
A esto que vos me comentas me surgen dos problemas primero de qué forma puedo medir la acidez y según no tengo una gran sospecha de que el sistema está todo contaminado con agua sinceramente Volver al 407 me parece un riesgo
Respuesta de elcapi sobre el tema R407c, poliolester y problemas, volver al 22?
Charrua escribió: Buenas noches , estimado se puede hacer lo que planteas pero sería dar un paso atrás , el R407c fue creado para apliciones dé evaporación por encima de 0 grado , además no ataca al ambiente .
Te recomiendo limpiar circuito , si desconfias del aceite tendrías que hacer una prueba de acidez si esta mal cambiarlo y seguir con R 407c.
A esto que vos me comentas me surgen dos problemas primero de qué forma puedo medir la acidez y según no tengo una gran sospecha de que el sistema está todo contaminado con agua sinceramente Volver al 407 me parece un riesgo
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#59761
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema R407c, poliolester y problemas, volver al 22?
Se vende un kit de prueba para la acidez es caro .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gustavozotta
- Fuera de línea
#59762
por gustavozotta
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
Respuesta de gustavozotta sobre el tema R407c, poliolester y problemas, volver al 22?
Si va a cambiar de gas, utilice R427A que en caso de fugas no daña la capa de ozono.
Es compatible con POE y con mineral, y se puede mezclar con R22 en cualquier proporción.
En modo frío rendirá igual, y en modo calor tendrá mejor rendimiento que el R407.
De paso, puede ponerle aceite mineral, que es barato, tal vez pueda ahorrarse el kit de medición de acidez.
Es compatible con POE y con mineral, y se puede mezclar con R22 en cualquier proporción.
En modo frío rendirá igual, y en modo calor tendrá mejor rendimiento que el R407.
De paso, puede ponerle aceite mineral, que es barato, tal vez pueda ahorrarse el kit de medición de acidez.
Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, SantiagoAire y 1 persona(s) más.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Area 51
- Casos resueltos
- Aire acondicionado
- Problema con un equipo York de 25 t.r.