file Pregunta Split en calefaccion cada tanto tira aire fresco no frio

Más
#59856 por service24hs
split sansung la unidad interior cada tanto en calefaccion en vez de salir calor sale aire a temperatura ambiente,puede ser algun sensor????

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#59864 por Diego
¿Qué mediciones hiciste?
¿Comprobaste los sensores?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#59876 por service24hs
Respuesta de service24hs sobre el tema Split en calefaccion cada tanto tira aire fresco no frio
medi los sensosres todo ok,lo q no me cerro es q hay 190vca .....de noche me dijeron q la turbina hace ruido y tira de vez en cuando calor.vi aca q el rango de trabajo de un aire es 10%?

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#59877 por Diego
Si correcto, el rango es de 10%... 190 VCA estaría bien... no es lo ideal pero...

Cambiá los sensores por las dudas y probá.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#59880 por gustavozotta
Respuesta de gustavozotta sobre el tema Split en calefaccion cada tanto tira aire fresco no frio
Cuál es la temperatura ambiente exterior? No será que hace ciclos de deshielo?

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.