lock Pregunta Funcionamiento split bomba de calor forzador unidad interior

Más
#7870 por Batracio
Diego, pero nosotros te dijimos que la que sensa para calor es la sonda de los caños, no la de ambiente,xcontrato
El tema ha sido cerrado.
Más
#7871 por Diego

Batracio escribió: Diego, pero nosotros te dijimos que la que sensa para calor es la sonda de los caños, no la de ambiente,xcontrato

Sí ya sé, pero empecé probando esa sonda primero y me doy con esta novedad.

Mañana sigo con la sonda de la serpentina.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio
El tema ha sido cerrado.
Más
#7875 por Diego
El problema estaba en la sonda que mide la temperatura de la serpentina de la unidad interior. Usando el potenciómetro funciona bien el forzador de la unidad interior.

Gracias a todos por Colaborar.

Saludos cordiales.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio