- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Funcionamiento split bomba de calor forzador unidad interior
Pregunta Funcionamiento split bomba de calor forzador unidad interior
- Batracio
- Fuera de línea
#7870
por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: Funcionamiento split bomba de calor forzador unidad interior
Diego, pero nosotros te dijimos que la que sensa para calor es la sonda de los caños, no la de ambiente,
El tema ha sido cerrado.
- Diego
- Autor del tema
- Fuera de línea
#7871
por Diego
Mañana sigo con la sonda de la serpentina.
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Funcionamiento split bomba de calor forzador unidad interior
Sí ya sé, pero empecé probando esa sonda primero y me doy con esta novedad.Batracio escribió: Diego, pero nosotros te dijimos que la que sensa para calor es la sonda de los caños, no la de ambiente,
Mañana sigo con la sonda de la serpentina.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio
El tema ha sido cerrado.
- Diego
- Autor del tema
- Fuera de línea
#7875
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: Funcionamiento split bomba de calor forzador unidad interior
El problema estaba en la sonda que mide la temperatura de la serpentina de la unidad interior. Usando el potenciómetro funciona bien el forzador de la unidad interior.
Gracias a todos por Colaborar.
Saludos cordiales.
Gracias a todos por Colaborar.
Saludos cordiales.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio
El tema ha sido cerrado.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gustavozotta, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Pon a prueba tu conocimiento
- Aire acondicionado que explota