file Pregunta split con alta presion en la baja

  • kbza77
  • Avatar de kbza77 Autor del tema
  • Invitado
21 Feb 2011 02:05 #7916 por kbza77
buenas, queria saber si alguien podria darme una ayudita, hace poco fui a ver un split de 9mil btu y me decia que no enfriaba bien, entonces lo primero que hice es revisar la presion de baja y tenia 100psi, yo se que es muy alto, pero la unidad condensadora esta a 8 metros aproximadamente, sera que es por eso??? estos equipos vienen con 5 metros de cañeria, yo le dije que tendriamos que buscar un lugar mas cercano para instalar, espero respuestas, gracias a todos!!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
21 Feb 2011 03:09 - 21 Feb 2011 03:15 #7918 por Batracio
Hola Carlos, bienvenido a Frionline, mira el tema de la cañeria la mayoria de los equipos vienen preparados para hasta 15 metros de cañeria, esa alta presion puede ser mucha carga de refrigerante, pero para saberlo tendrias que medir el consumo electrico, tambien puede ser la valvula de baja del motocompresor abierta, o si es frio/calor la valvula inversora trabada, tambien el condensador tapado o que el forzador del condensador no funcione como corresponde, por problemas mecanicos o mal el bobinado o el capacitor de marcha desvalorizado

Fijate en este tutorial y vas a poder estimar cual es la falla:

Tutorial fallas Aire Acondicionado

Saludos

Claudio
Última Edición: 21 Feb 2011 03:15 por Batracio.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
21 Feb 2011 10:08 #7919 por srozuna
Buen dia compañeros del gremio, espero que tengan un buen dia laboral, ratifico integramente lo recomendado por el colega Claudio,
Carlos estas muy bien asesorado, y por lo tanto tendras una solucion final feliz . atte Santiago

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
21 Feb 2011 23:10 #7927 por dedalus
Buenas tardes colegas,permitanme opinar sobre este tema,100 psi de presión de aspiración en un split,es causado por exceso de refrigerante en el sistema o el compresor no comprime,ciertamente el aire acondicionado split trae de acuerdo al fabricante entre 3 y 5 metros de tuberias de aspiración y descarga,el refrigerante que viene confinado en el condensador,viene completo para la capacidad que estemos usando,sea esta de 6000,9000, 18000 o 60000 BTU,si por razones de instalación debemos ubicar el condensador a una distancia superior a la que trae en tuberias,nuestros manómetros reflejarán la cantidad de refrigerante que haya que añadir para lograr el funcionamiento óptimo del equipo,para un aire acondicionado trabajando con R22,según su tabla de presion-temperatura la presión de aspiración será de 60 psi y la presion de descarga 250 psi,por supuesto relacionada con la temperatura ambiente,otro dato es que cuando un aire split le falta refrigerante en cantidad importante,se escucha en la consola el sonido de la expansion del refrigerante,es oportuno mencionar que cuando arrancamos un equipo siempre es recomendable dedicarle unos minutos para chequear el comportamiento de las presiones de aspiración y descarga ,asi como también el consumo de corriente,gracias por su atención ,seguiremos en contactoxsombrero
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • kbza77
  • Avatar de kbza77 Autor del tema
  • Invitado
21 Feb 2011 23:13 #7928 por kbza77
ok muchas gracias por la ayuda, voy a hecharle un ojo a ese equipo, es frio/calor, aca suelo escuchar que venden los equipos con el capacitor del forzador agotado, gracias por todo!!!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • kbza77
  • Avatar de kbza77 Autor del tema
  • Invitado
21 Feb 2011 23:18 #7929 por kbza77
lastimosamente el aire en cuestión tiene solamente para media la presión de baja, el split no era nuevo y yo no instale y no medí el consumo del equipo pero trabajo como media hora y no protegió su protector térmico

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
22 Feb 2011 00:24 #7931 por Batracio
Hola Carlos, por lo que nos das a entender, el compresor se quemo?

Saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • kbza77
  • Avatar de kbza77 Autor del tema
  • Invitado
22 Feb 2011 01:25 #7936 por kbza77
no lo que quise decir es que segun lo que entiendo cuando tiene presion en exeso, tendria que consumir mucho mas de lo normal y tendria que recalentar el motor, en mi caso el motor siguio funcionando normalmente pero nunca bajaba la presion, inclusive le lague un poco de gas a ver si no bajaba la presion, a lo maximo que me anime a bajar la presion fue 90psi

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
22 Feb 2011 01:55 - 22 Feb 2011 01:59 #7939 por Batracio
Bueno Carlos,cualquier cosa sacale mas gas, por tener menos gas no va a pasar nada el problema es el exceso, quizas fue otro mecanico y le agrego sin saber lo que hacia, tambien la otra es que saques todo el gas , le hagaas un buen vacio, y arranca de cero, para estar seguro y si podes cargar por peso, mejor, fijate el consumo y si no puede estar el problema en los lugares que te dije, no te olvides de ver el tutorial que te pase, suerte

Claudio
Última Edición: 22 Feb 2011 01:59 por Batracio.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
22 Feb 2011 03:03 #7942 por Diego

kbza77 escribió: ... la presion de baja y tenia 100psi...

Hola Carlos Bienvenido.

Ya tenemos un síntoma: Alta presión de Succión.

Empezemos por controlar la presión de succión a los valores adecuados y después continuamos evaluando.

Verificaste la limpieza del condensador. Si no está limpio, aumentará la presión de descarga, y como estamos hablando seguramente de un sistema con capilar como dispositivo de expansión, ese incremento en la presión de descarga será trasladado a la presión de succión.

Espero me hayas comprendido, de lo contrario, estamos para evacuar tus dudas.

Saludos cordiales y muchas gracias por Participar. xokey

Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Agregar archivos adjuntos.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegomarcosJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gustavozottagag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena