file Pregunta split con alta presion en la baja

  • kbza77
  • Avatar de kbza77 Autor del tema
#7916 por kbza77
split con alta presion en la baja Publicado por kbza77
buenas, queria saber si alguien podria darme una ayudita, hace poco fui a ver un split de 9mil btu y me decia que no enfriaba bien, entonces lo primero que hice es revisar la presion de baja y tenia 100psi, yo se que es muy alto, pero la unidad condensadora esta a 8 metros aproximadamente, sera que es por eso??? estos equipos vienen con 5 metros de cañeria, yo le dije que tendriamos que buscar un lugar mas cercano para instalar, espero respuestas, gracias a todos!!

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #7918 por Batracio
Respuesta de Batracio sobre el tema Re: split con alta presion en la baja
Hola Carlos, bienvenido a Frionline, mira el tema de la cañeria la mayoria de los equipos vienen preparados para hasta 15 metros de cañeria, esa alta presion puede ser mucha carga de refrigerante, pero para saberlo tendrias que medir el consumo electrico, tambien puede ser la valvula de baja del motocompresor abierta, o si es frio/calor la valvula inversora trabada, tambien el condensador tapado o que el forzador del condensador no funcione como corresponde, por problemas mecanicos o mal el bobinado o el capacitor de marcha desvalorizado

Fijate en este tutorial y vas a poder estimar cual es la falla:

Tutorial fallas Aire Acondicionado

Saludos

Claudio
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#7919 por srozuna
Respuesta de srozuna sobre el tema Re: split con alta presion en la baja
Buen dia compañeros del gremio, espero que tengan un buen dia laboral, ratifico integramente lo recomendado por el colega Claudio,
Carlos estas muy bien asesorado, y por lo tanto tendras una solucion final feliz . atte Santiago

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#7927 por dedalus
Respuesta de dedalus sobre el tema Re: split con alta presion en la baja
Buenas tardes colegas,permitanme opinar sobre este tema,100 psi de presión de aspiración en un split,es causado por exceso de refrigerante en el sistema o el compresor no comprime,ciertamente el aire acondicionado split trae de acuerdo al fabricante entre 3 y 5 metros de tuberias de aspiración y descarga,el refrigerante que viene confinado en el condensador,viene completo para la capacidad que estemos usando,sea esta de 6000,9000, 18000 o 60000 BTU,si por razones de instalación debemos ubicar el condensador a una distancia superior a la que trae en tuberias,nuestros manómetros reflejarán la cantidad de refrigerante que haya que añadir para lograr el funcionamiento óptimo del equipo,para un aire acondicionado trabajando con R22,según su tabla de presion-temperatura la presión de aspiración será de 60 psi y la presion de descarga 250 psi,por supuesto relacionada con la temperatura ambiente,otro dato es que cuando un aire split le falta refrigerante en cantidad importante,se escucha en la consola el sonido de la expansion del refrigerante,es oportuno mencionar que cuando arrancamos un equipo siempre es recomendable dedicarle unos minutos para chequear el comportamiento de las presiones de aspiración y descarga ,asi como también el consumo de corriente,gracias por su atención ,seguiremos en contactoxsombrero
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • kbza77
  • Avatar de kbza77 Autor del tema
#7928 por kbza77
Respuesta de kbza77 sobre el tema Re: split con alta presion en la baja
ok muchas gracias por la ayuda, voy a hecharle un ojo a ese equipo, es frio/calor, aca suelo escuchar que venden los equipos con el capacitor del forzador agotado, gracias por todo!!!