question-circle Pregunta Westinghouse 3000 a veces no arranca

Más
02 Abr 2011 01:52 #8476 por fati
Hola amigos, estoy reparando un aire acondicionado tipo split marca Westinghouse de 3000 calorías .La falla es que enciende el panel y la turbineta pero no arranca el compresor, por las dudas le cambié el relé de la plaqueta y sigue haciendo la misma falla, a veces enciende si le bajas un grado con el control, es decir si enciendo el equipo con el programa en 23 grados y no pasa nada lo bajo a 22 y recién ahí funciona el compresor, pero si lo apago y después de algunos minutos lo vuelvo a encender en la temperatura de 22 grados no pasa nada nuevamente, a veces enciende a veces no. Revisé el capacitor de la unidad condensadora y está en perfectas condiciones. Ya le medí las dos sondas que van en el evaporador y las dos me dieron una resistencia de más o menos 5.5 kiloohms a más o menos 25 o 26 grados y la resistencia aumenta rápidamente si las meto en un freezer, por lo que descarto que sean las sondas, sin embargo hay algún tipo de falta de señal que impide que encienda el compresor, el control remoto funciona bien, es decir emite señal, me queda pensar en el circuito integrado nomas. Solo me falta revisar las presiones de trabajo, pero no creo que estés mal puesto que el aire enfría bien. Antes de cambiar la plaqueta ¿hay alguien a quien le haya pasado esto? ¿me pueden dar una mano por favor?

fati

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
03 Abr 2011 12:03 #8500 por Tukku
Me gustaria que hagas una prueba, lo enciendas en la temperatura deseada, y con la tapa de la UI abierta le des calor con los dedos nomas a la sonda y ver que es lo que sucede, o sea lo pones a trabajar y la aprietas entre tus dedos y tendria que poner a trabajar al compresor. Revisaste la tension que llega al equipo? y que los cables que van hacia la unidad exterior esten bien apretados en la bornera? no vaya a ser que haya un falso contacto, son las cosas que se me ocurren, seguro habra otros aportes. Contanos como va todo, nos vemos!!!

Como el frio no existe, nos dediquemos a la calefaccion ahora...!!!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • Instalfaf
  • Avatar de Instalfaf
  • Invitado
05 Abr 2011 02:25 #8537 por Instalfaf
Hola fati, me parece que 5.5 Kohms es medio bajo en el tesmitor del evaporador, si no me equivoco estos tienen que andar en los 8 Kohms, por eso produce la falla, y a veces manda una buena señal y otras no, yo cambiaría la zonda de temperatura. por otro lado fijate que la polaridad en las dos conecciones, tanto UI como UE estén correctas, (Neutro y fase en sus respectivos bornes) a veces es tonto decirlo pero en algunos equipos esto produce fallas, comenta despues como te fué, espero que te sea de ayuda. Fernando

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
05 Abr 2011 20:11 #8552 por fati
Gracias tukku, gracias instalfat. Les comento que efectivamente, si lo enciendo del control y no arranca el compresor, calentando la sonda con los dedos, éste arranca; por lo que le compré una sonda nueva de temperatura ambiente, y para mi sorpresa no funcionó, ni siquiera calentándola como la original. La medí y me da 10 kohms no recuerdo a que temperatura ambiente, pero la metí en el frrezer y la resistencia sube rápidamente, por lo que deduzco que la sonda está bien, quizás no haya hecho buen contacto la ficha, ya que es levemente diferente. Ya lo voy a probar otra vez y voy a revisar los cables de interconexión. A todo esto me dice el dueño que el equipo anduvo una hora, paró un minuto y luego volvió a arrancar. Me fui arriba a tomar las presiones de trabajo y el consumo electrico, por si estaba pasado de carga y se disparaba alguna protección del compresor. Estos son los resultados: Temperatura ambiente: 27 Grados (un día lindo), HORA: 17.50 Presión de trabajo 50lbs (presión oscilante entre 49-50-51 lbs), Consumo: 4.7 a 4.9 Amp. Caños de alta y baja con transpiración. HORA: 18.00, Presión: 50 lbs, consumo 4.5 a 4.8 Amp. Retorno escarchado hasta el tubo recibidor. HORA: 18.05 desescarche del retorno, Consumo: 4.3 a 4.4 Amp. Presión: 50 lbs. HORA: 18.06 nuevo escarche de retorno, presión y consumo iguales. HORA: 18.15 retorno continúa escarchado, Consumo 4.7 a 4.9 Amp. Presión: 49 lbs. HORA: 18.20 retorno congelado, presión: 49 lbs, consumo: 4.6 a 4.8 Amp. ¿Que piensan?

fati

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
05 Abr 2011 20:24 #8553 por fati
Yo pienso que la presión es baja para que se escarche el retorno, Me olvidaba de decirles que el consumo correspondiente a la unidad exterior que figura en la placa es de 6 Amp. He visto otro equipo trabajar con esa misma presión y enfriaba tan bien como este, así es que descarto que el arranque sea algún problema de presión o compresor con bajo rendimiento. Para la próxima le dejo los datos del capacitor de la unidad exterior (pero ya lo medí y le hice pruebas y se que está bien) ¿Las sondas de temperatura vienen con diferente resistencia para los distintos modelos de Split?

fati
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • Instalfaf
  • Avatar de Instalfaf
  • Invitado
06 Abr 2011 01:36 #8559 por Instalfaf
Hola fati, mirá, en una oportunidad tuve un equipo con esos síntomas, casi me dejó loco, no podía creer que si practicamente todo estaba dentro de los parámetros normales le ocurriera eso...., lo desinstalé, lo llevé a mi tallercito, le saqué todo el gas, desoldé el capilar y le pasé un calibre pasa no pasa (si no tenés puede ser un alambre que quepa sin forzar demasiado y el capilar estendido) encontré que estaba con una especie de carbonilla dentro pegada a las paredes, una vez bien limpio lo volví a armar y soldar, le hice un vacío de una hora a todo el equipo y lo cargué......., hasta el día de hoy funciona de maravillas, mi diagnóstico? capilar parcialmente obstruido y refrigerante contaminado. Quiero destacar que lo correcto hubiera sido limpiar todo el sistema con 141, pero en ese momento no tenía, era tarde de noche, y quería comprobar que pasaba, por suerte todo salió bién, pero te recomiendo el uso de 141 y limpiar todo en sistema, espero te sea de utlidad, un abrazo Fernando.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
06 Abr 2011 02:04 #8561 por Batracio

fati escribió: Hola amigos, estoy reparando un aire acondicionado tipo split marca Westinghouse de 3000 calorías .La falla es que enciende el panel y la turbineta pero no arranca el compresor, por las dudas le cambié el relé de la plaqueta y sigue haciendo la misma falla,?


Pregunto, cambiaste el rele, hace la misma falla, pero el rele pega?, te manda tension a la unidad exterior?

Si te manda tension a la UE, entonces puede ser problema del compresor o de la UE, pero si no te manda tension al exterior entonces si, revisa el resto (placa y demas)

Claudio
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
07 Abr 2011 17:40 #8586 por come gato
si te escarcha el retorno, estas con poca presion en baja, esto se debe a que o le falta refrigerante, o esta extrangulado en algun lado o semi tapado, o la evaporadora esta sucia, pero esto no deberia hacer de que la placa no mande señal , de ultima tendria que arrancar y luego te cortaria por congelamiento de evaporadora.aca tenes un problema de sensores o bien de placa.pone un termometro arriba del aire y toma la tem de entrada a la evaporadora, supogamos que te de 27° pone el equipo en 24 y tiene que arrancar, si no lo hace o el sensor rum esta fuera de margen o la placa no interpreta bien la orden.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
08 Abr 2011 16:29 #8604 por mad1914
proba arrancandolo en manual ,sin el control remoto

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • Instalfaf
  • Avatar de Instalfaf
  • Invitado
23 Abr 2011 02:29 #8865 por Instalfaf
Hola fati, ¿solucionaste el problema?si es así, nos agradaría conocer el resultado, gracias. Un abrazo Fernando.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.