file Pregunta duda sobre compresor tecumseh reciprocante

  • conatem
  • Avatar de conatem
#12059 por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Re: duda sobre compresor tecumseh reciprocante
Friocalor
1.-Para empezar esta pasado de carga de gas ya que estas super elevado en el consumo electrico
2.- Los equipos trane utilizan compresores de prestacion mayor a los BTU nominales ejemplo por uno de 60,000 BTU utilizan uno se 68,000 BTU pero el chiste no radica en la capacidad de btu sino en la capacidad en CC.

por otro lado quedan sedimentos y aceite dificil de expulsar en el evaporador y la valvula de expansion o Acurater o capilar ,segun quedan ligeramente obstruidos.

en resumen para una mejor seleccion de un compresor es por su capacidad en Centimetros cubicos, limpieza con R141b, cambioo de filtro deshidratador para equipo quemado,barrido con nitrogeno, un buen vacio y carga lenta, tomando en cuenta amperaje, peso y buscando el salto termico.

en tu caso tienes mal fundamentado el concepto del salto temico en el foro hay muy buena informacion al respecto.

saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #12063 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: duda sobre compresor tecumseh reciprocante

friocalor escribió: ...60,000 btus es el equipo...

El compresor nuevo que colocaste tiene una capacidad de 57.500 BTU/H. Es de menor capacidad de lo que dice tener el equipo... xnopuedeser Tal vez por allí viene el problema.

Faltaría que midas el recalentamiento del evaporador para que nos acerquemos más al diagnóstico correcto.

Un poco de teoría sobre el salto térmico:
Adjuntos:
El siguiente usuario dijo gracias: tantor

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #12069 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: duda sobre compresor tecumseh reciprocante

conatem escribió: ...en tu caso tienes mal fundamentado el concepto del salto temico en el foro hay muy buena informacion al respecto...saludos

Hola Sergio. recordemos que el Salto térmico puede ser:

* Salto térmico del evaporador

* Salto térmico del condensador

* Salto térmico entre la Temperatura de Evaporación y la Temperatura de la cámara o recinto a acondicionar en este caso.

En aplicaciones de acondicionamiento del aire, Salto térmico se utiliza para expresar la diferencia entre las temperaturas del aire suministrado (entrante) y el del retorno.

En este caso, el salto térmico del evaporador es de 8º (es poco). Este valor surge de la diferencia entre 26º - 18º. Lo recomendado, es entre 12º y 16º aproximadamente.

El bajo valor de salto térmico en el evaporador puede ser un indicativo de un problema con el ventilador del mismo, o hasta puede estar sucia la batería o el o los filtros. De nuevo pregunto: Se encuentra limpio el evaporador? ¿Lo limpiaste? xnopuedeser
El siguiente usuario dijo gracias: tantor

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • martinie
  • Avatar de martinie
#12080 por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema Re: duda sobre compresor tecumseh reciprocante
Diego escribió:

El bajo valor de salto térmico en el evaporador puede ser un indicativo de un problema con el ventilador del mismo, o hasta puede estar sucia la batería o el o los filtros. De nuevo pregunto: Se encuentra limpio el evaporador? ¿Lo limpiaste?

Digo....,el bajo valor de salto termico,por problemas del ventilador;solo puede darse por exceso de velocidad en la impulsion de aire (cosa poco probable).o no??.

mucho colorinche??.

Guillermo

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #12092 por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: duda sobre compresor tecumseh reciprocante

martinie escribió: Digo....,el bajo valor de salto termico,por problemas del ventilador;solo puede darse por exceso de velocidad en la impulsion de aire (cosa poco probable).o no??.

Hola Guillermo.

No entiendo bien lo que dices, pero por las dudas aporto algo para ver si aclaramos el tema del salto térmico entre el aire de entrada y salida del evaporador:

Los síntomas de un evaporador sucio, evaporador escarchado o flujo de aire escaso en un sistema con tubo capilar son los siguientes:
* Temperatura y presión más bajas. El refrigerante no puede absorber el suficiente calor como para evaporarse mucho.
* No hay recalentamiento (sobrecalor o superheat) o es muy bajo. El refrigerante no se vaporiza.
* Parte del recalentamiento en el compresor sugiere que el refrigerante está vaporizándose en el conducto de aspiración, pero no en el evaporador. (Fuente: Refrigeración Comercial de Dick Wirz)


Además debe tenerse en cuenta que el aire es el medio que conduce el calor del producto hacia el evaporador y, cuanto más rápido sea el movimiento de dicho aire, más rápidamente se transferirá el calor y aumentará la capacidad del evaporador, al obtener mayor paso del aire a través del mismo. (Fuente: Tratado práctico de refrigeración automática de José Alarcón Creus).

"Si no se respetan los saltos térmicos, el sistema no funcionará, pues se basa en el transporte
de calor entre niveles a diferente temperatura. ¡No producimos frío, absorbemos calor!"


Cuanto mayor es el salto térmico (hasta ciertos límites), mejor es la transferencia de calor.
El siguiente usuario dijo gracias: Batracio, tantor

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoModerador
Gracias a Foro Kunena