Pregunta aire compacto congela
- Ignacio
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 103
#30586
por Ignacio
Respuesta de Ignacio sobre el tema Re: aire compacto congela
Hola, en verdad este caso deja muchos interrogantes que sería bueno aclarar para que todos podamos incrementar, validar o rectificar conocimiento.
A saber:
-No es habitual que un equipo compacto presente una fuga de refrigerante, aunque si este fue el motivo de la falla, bueno sería saber en qué sector se encontraba dicha pérdida.
-Es curioso que si el consumo de corriente es normal 5,5 a 6,0 A, al equipo le falta refrigerante. Cuánto subió el consumo eléctrico luego de la recarga?
-Sería oportuno conocer las presiones de funcionamiento antes y después de la carga de refrigerante, como también saber si utilizaste una válvula pinche.
-Qué temperatura ambiente había al momento de realizar la evaluación del equipo?
-Estaba todo el evaporador todo congelado o parcialmente?
Repito, hago estos comentarios, con la finalidad que el tiempo aportado en la búsqueda de la solución sea provecho para todos.
Gracias. Saludos.
A saber:
-No es habitual que un equipo compacto presente una fuga de refrigerante, aunque si este fue el motivo de la falla, bueno sería saber en qué sector se encontraba dicha pérdida.
-Es curioso que si el consumo de corriente es normal 5,5 a 6,0 A, al equipo le falta refrigerante. Cuánto subió el consumo eléctrico luego de la recarga?
-Sería oportuno conocer las presiones de funcionamiento antes y después de la carga de refrigerante, como también saber si utilizaste una válvula pinche.
-Qué temperatura ambiente había al momento de realizar la evaluación del equipo?
-Estaba todo el evaporador todo congelado o parcialmente?
Repito, hago estos comentarios, con la finalidad que el tiempo aportado en la búsqueda de la solución sea provecho para todos.
Gracias. Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: FEROZLEON
El tema ha sido cerrado.
- maurefrigeracion
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 115
#30983
por maurefrigeracion
Respuesta de maurefrigeracion sobre el tema Re: aire compacto congela
perdon por la demora
esta unidad la deje para verla mas adelante
esta unidad la deje para verla mas adelante
El tema ha sido cerrado.
- martinie
#33511
por martinie
Respuesta de martinie sobre el tema aire compacto congela
Como siguió este tema??.
El tema ha sido cerrado.
- maurefrigeracion
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 115
#33720
por maurefrigeracion
Respuesta de maurefrigeracion sobre el tema aire compacto congela
este tema ya esta resuelto
la perdida tenia en un codito del evaporador y el consumo se corrigio ya que tuve que reeplazar capacitor porque estaba agotado
la perdida tenia en un codito del evaporador y el consumo se corrigio ya que tuve que reeplazar capacitor porque estaba agotado
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio