Pregunta Aire Acondicionado de 3000
- JacGel
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 491
#30911
por JacGel
Aire Acondicionado de 3000 Publicado por JacGel
Tengo un problema es que arranca el motor de la unidad exterior y no prende el ventilador si el motocompresor, el cual fue probado y funciona. Me pueden decir algunas ideas de que mirar el sabado tengo que ir. Las conecciones estan correctas el capacitor bien. Veré el coneccionado del 1 2 3 4.
El siguiente usuario dijo gracias: tantor
El tema ha sido cerrado.
- kikin
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 3
#30917
por kikin
Respuesta de kikin sobre el tema Aire Acondicionado de 3000
podrias fijarte si le llegan los 220 , luego probarlo directo tal vez el que no funcione sea el motor del forzador.
El siguiente usuario dijo gracias: tantor, josal y 2 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
- Diego
- Fuera de línea
- #30924
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Aire Acondicionado de 3000
El motor del ventilador de la unidad exterior suele llevar un protector térmico interno. Verificar continuidad de eso más las resistencias de las bobinas del mismo.
Suerte Don JacGel!
Suerte Don JacGel!
El siguiente usuario dijo gracias: JacGel, tantor y 3 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
- conatem
- #30935
por conatem
hay que revisar que llegue voltaje a la bobina del rele del ventilador
también que no exista un cable en falso
tornillo flojo
cable aislado
contacto de rele abierto (quemado)
pista abierta en la tarjeta
Respuesta de conatem sobre el tema Aire Acondicionado de 3000
El tema ha sido cerrado.
- JacGel
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 491
#31007
por JacGel
Respuesta de JacGel sobre el tema Aire Acondicionado de 3000
Hola.
Llego a mis manos el forzador y funciona perfectamente tanto el capacitor como el forzador. Yo tenia entendido que cuando arranca el compresor tendria que arrancar el forzador al mismo tiempo. No llega corriente al forzadoe eso esta chequeado
Llego a mis manos el forzador y funciona perfectamente tanto el capacitor como el forzador. Yo tenia entendido que cuando arranca el compresor tendria que arrancar el forzador al mismo tiempo. No llega corriente al forzadoe eso esta chequeado
El siguiente usuario dijo gracias: sergio luis
El tema ha sido cerrado.