lock Pregunta Aire Acondicionado de 3000

Más
#31150 por JacGel
Respuesta de JacGel sobre el tema Aire Acondicionado de 3000
Llegue al aparato al revisarlo segun consejos de los compañeros medi con una punta el numero 4 que en este aparato es Neutro con 1 motor llega 220 con 2 ventilador llega corriente 3 valvula de calor no se probo porque la temperatura exterior era de 32 grados y no era necesario.
Al cambiar el ventilador se dejo el capacitor viejo que marcaba 3 micro faradios al medirlo marcaba 8 microfaradios,
El vendedor les entrego uno de cuatro y no tenia las vueltas necesarias.

Para finalizar el forzador lleva 2,5 microfaradios y por no conseguir ese valor se coloco uno de 2 y comenzo a funcionar.
Muchas gracias por toda la ayuda.

pd El ventilador viejo con peso de la helice a veces arranca y otras no. Cuando me lo trajeron a casa lo probe sin helice y salio andando por eso mi confusion.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal y 3 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
  • conatem
  • Avatar de conatem
#31168 por conatem
Respuesta de conatem sobre el tema Re: Aire Acondicionado de 3000
Gracias por comentarnos tu experiencia
El tema ha sido cerrado.
  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegojosalModeradorCharrua
Gracias a Foro Kunena