Pregunta aire top house funciona sòlo 5 minutos.
- cerogrado
#31526
por cerogrado
Respuesta de cerogrado sobre el tema aire top house funciona sòlo 5 minutos.
Hola, Andres...
estuve buscando una tabla de los sensores de BGH v(fabricante de ese equipo)
y encontré que el valor del sensor ambiente es de 10 k a 25ªc y para el sensor de caño es de 5k a la misma temperatura... otra causal de ese tipò de falla puede ser el motor forzador, fijate si varia la velocidad entre minimo y maximo...si lo hace el problema puede estar en el sensor hall (o sus cables o alguna soldadura) si no varia la velocidad...probá con cambiar el capacitor del forzador, creo que este modelo no lo lleva en la plaqueta, sino detras de la caja plastica que alberga a la plaqueta electrónica...
saludos,
cero
estuve buscando una tabla de los sensores de BGH v(fabricante de ese equipo)
y encontré que el valor del sensor ambiente es de 10 k a 25ªc y para el sensor de caño es de 5k a la misma temperatura... otra causal de ese tipò de falla puede ser el motor forzador, fijate si varia la velocidad entre minimo y maximo...si lo hace el problema puede estar en el sensor hall (o sus cables o alguna soldadura) si no varia la velocidad...probá con cambiar el capacitor del forzador, creo que este modelo no lo lleva en la plaqueta, sino detras de la caja plastica que alberga a la plaqueta electrónica...
saludos,
cero
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- andres01
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 76
#31827
por andres01
Andrés !
Respuesta de andres01 sobre el tema aire top house funciona sòlo 5 minutos.
hola amigos!
voy a contarles como se resolviò el problema:
1_ cambiè el sensor de ambiente, y seguìa la falla
2. - cambiè el sensor de serpentina, y seguìa la falla.
3_ puse directa la u.e. y el funcionaba normal.
asì que resolvì cambiar la plaqueta electrònica por una universal. y todo solucionado.
voy a llevar a revisar/reparar la placa para saber bien que era lo que asì qu funcionara mal.
desde ya, muchas gracias a todos por su comentarios y ayudas!!
voy a contarles como se resolviò el problema:
1_ cambiè el sensor de ambiente, y seguìa la falla
2. - cambiè el sensor de serpentina, y seguìa la falla.
3_ puse directa la u.e. y el funcionaba normal.
asì que resolvì cambiar la plaqueta electrònica por una universal. y todo solucionado.
voy a llevar a revisar/reparar la placa para saber bien que era lo que asì qu funcionara mal.
desde ya, muchas gracias a todos por su comentarios y ayudas!!
Andrés !
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
#31828
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema aire top house funciona sòlo 5 minutos.
Gracias Andrés por exponer el resultado de la reparación.
Saludos y Felicitaciones.
Saludos y Felicitaciones.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, josal, Moderador, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Refrigeracion comercial
- Como sacar el compresor al exterior de una heladera comercial