file Pregunta aa split sigma 2250 tira aire caliente

Más
#31428 por jorge777
Respuesta de jorge777 sobre el tema aa split sigma 2250 tira aire caliente

diego1793 escribió: Buenas tardes amigos. Fui a ver un aire acondicionado sigma de 2250 fs frio solo y le faltaba gas refrigerante, por lo que le puse unas 55 lbs. no hace retorno y el caño fino enfria barbaro. Al cabo de unos minutos el mismo comienza a tirar aire solo. El control remoto esta en modo frio, a 24º. El mismo funciona correcto. Revise las lbs y continua como lo dejé. Estoy descolocado...


hola, si el control remoto esta a 24, cual es la temperatura ambiente? prueba poniendo el control a 20grados

Jorge Rodriguez, San Juan ,Puerto Rico
El siguiente usuario dijo gracias: josal, sergio luis, blakc8

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#31430 por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema aa split sigma 2250 tira aire caliente
Hola Diego Garcete, buenos días. Diego, si nunca tira aire fresco, aunque sea un momento, entonces hay problemas con la evacuación de frío del evaporador por parte de la turbina, esto es como dijo Jorge filtros excesivamente sucios, evaporador muy sucio y/o con incrustasiones, turbina con barro, entre otras cosas. Ahora ¿por dónde perdió gas?, porque es muy importante lo que dijo Ignacio y así como lo dijo debes proceder. Diego, de todas maneras entra a tu perfil y corrige, por favor. Comenta luego
El siguiente usuario dijo gracias: diego1793, blakc8

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#31500 por diego1793
Respuesta de diego1793 sobre el tema aa split sigma 2250 tira aire caliente
Muchachos, Comprobé que el aa arranca, tira aire frio y al cabo de unos minutos el modulo externo no vuelve a arrancar. El capacitor (25uf+-5%) está caliente.

diego1793
El siguiente usuario dijo gracias: sergio luis

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#31502 por Gaceved
Respuesta de Gaceved sobre el tema aa split sigma 2250 tira aire caliente
si fuera el caso de que el evaporador este sucio, la turbina con barro, o cualquiera de estos sintomas, no deberia escarcharse el caño de retorno (el grueso) ya que una vez me paso, a lo mejor le sirve como dato para revisar que sea ese el problema

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#31512 por blakc8
Respuesta de blakc8 sobre el tema aa split sigma 2250 tira aire caliente
hola diego, nos dejas medio inconclusos, debido a que debes darnos más datos.-
Cuando dices que tira frio uno minutos y se detiene y el módulo de afuera no vuelve a arrancar.-
Te refieres a la UExt toda incluida el forzador de aire? no le llames módulo, dile UE.
Porque hay una gran diferencia en esta secuencia, si se detienen ambos el MC y el FAire, se debe a un corte desde la UC pero si el FAire sigue y el MC se detiene, entonces puede estar actuando el PTérmico, con ello atribuible a una temperatura alta del capacitor.-
Mide la corriente del MC cuando funciona y compara con la nominal.-
Atención que si la temp ambiente ronda los 30º y el eq ha estado funcionando varias hs, el capacitor también absorbe temp del ext y no por un defecto interno.- (más aún si su cuerpo es metálico).-
Controla carga y remplaza el capacitor y vuelve a tomarla y saca conclusiones.-
Saludos diego...
El siguiente usuario dijo gracias: sergio luis, diego1793