lock Pregunta Problema con camara frigorífica, refrigerante R22, 18000 BTU

Más
#11057 por deantunano
Pues la novela esta al aire de nuevo, en este momento estoy quitando la unidad condensadora vieja, para instalar la nueva de 3hp. espero y los companeros se conecten a skype, para cuando ya la tenga conectada, antes de encenderla, aa cambiare la vet por una de 2 ton.
El siguiente usuario dijo gracias: josal
El tema ha sido cerrado.
Más
#11070 por sealot
genial estamos a la espectativa yo y los demas estamos que te arranque 100% bien
El tema ha sido cerrado.
Más
#11074 por deantunano
La novela, continuara en suspenso, ya que me falto un conector para la succion, es mas grande de lo normal, y pare el trabajo, la maquina nueva ya esta en el lugar, la vet de 2 ton.
El viernes en la tarde ya sin sol, instalar las lineas, checar fugas con nitrogeno, y dejar todo listo para el sabado por la manana.
Los mantendre al tanto ese dia.
Gracias por estar al pendiente y buen dia!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, lamenabar
El tema ha sido cerrado.
Más
#11077 por lamenabar
Acá nos coemos las uñas esperando el final!!! xbravo
El siguiente usuario dijo gracias: josal
El tema ha sido cerrado.
Más
#12330 por deantunano
Reporte del trabajo de reparación de cámara frigorífica POR FIN!!!!!!!!!!!!


De antemano mil disculpas por no subir la información, pues esto termino ya unas 4 semanas atrás, y solo he estado monitoreando el equipo..
Bueno, como recordaran, al inicio del caso, me encontré un equipo inoperante, sin historial alguno.. el quipo claro encendía, pero no bajaba la temperatura.


Al no contar con historial, mejor me di a la tarea de ir por etapas y así descartar causas, por lo que cambie filtros, alta y baja, electro válvula, visor, vet, limpieza completa de sistema, interno y externo., carga de gas, sin cambio alguno,solo la salida del vet escarchada, se agrego mas gas, y se ajusto vet, y sin resultados el equipo no bajaba de 55f, se le metio como unos 8 kilos de gas o mas, se abrio y cerro vet, y nada, el equipo no respondió, no se logro bajar la temperatura, siempre se comporto como aire acondicionado.

Con la ayuda de los companeros: Luis Amenabar, Guillermo Martinie, y Damian Maggio, se busco el origen del problema, que fue una tarea ardua, ya que no se tenia la información completa del evaporador.


Se calcularon de nuevo los equipo en base al evaporador, y se llego al punto y origen del problema.. La maquina condensadora era 1hp mas corta que el evaporador.. En algunos de los mensajes del foro algunos companeros sugirieron cambiar el evaporador, lo cual era muy lógico, desde el punto de vista económico., Pero si ya teníamos un equipo limpio, y una condensadora usada, muy forzada en uso, quizá con problemas mecánicos, seguramente un un tiepo de vida ya corto, con historial de otra cámara a lado de esta, con las mismas características, dañada, y con compresores ya cambiados, señal de problemas pasados, por lo que se tomo la decisión de cambiar la condensadora, así se aseguraria un óptimo trabajo y se podría garantizar, de lo contrario, seria solo cuestión de tiempo en que ya la condensadora cansada terminara por parar.


Se logro calcular la condensadora y esta seria de 3hp para un evaporador de 2000Btu + 25* de succión y una vet de 2 ton.
Se conecto el equipo nuevo, ya con todo lo demás lavado, y nuevo, se cargaron 3 kilos de gas, se arranco el quipo, y en 30 min, la cámara bajo a temperatura de 2 grados c.., se agrego, mas gas, se ajusto vet para ajustar recalentamiento, el equipo esta operando en perfectas condiciones.


Algo para recordar es.. Si tu nunca has visto trabajar ese equipo, mejor de primero, verifica que los equipos estén o sean los correctos, ya saben, compresor o condensadora correcta para hp, gas, temp btus, etc, y así poder ahorrar tiempo.. Regla de ORO, Nunca le creas al cliente, si el informa que el equipo se encontraba operando muy bien, y que solo dejo de enfriar, como para que el problema, o la solución no salga tan cara, después te das cuenta que eso nunca opero bien, y solo te están midiendo a ver si tu le encuentas a corregir lo incorregible, claro que todo se puede, si estas dispuesto a gastar tu dinero y tiempo, para modificar los equipos, pero eso de por mientras, no, a la larga o corta, nunca queda bien, y al próximo técnico solo le dicen, que el equipo estaba muy bien, pero que otro técnico le movió lago o le quito, y ya dejo de operar bien.

Una señal de tecónicos no tan buenos.., tuercas, y tornillos válvulas, marcados por no usar la herramienta apropiada, o soldaduras mal aplicadas.


Quiero hacer una gran mención a los companeros Don Luis, Guillermo, y Damian por todo su tiempo, ayuda, sus consejos y ensenansas, por estar al pendiente hasta el ultimo momento en que el equipo quedo óptimo, gracias a ellos he aprendido, corregido y visualisado de un manera distinta la refrigeracion comercial, sin contar las amenas charlas fuera de lo técnico, que hemos tenido, a pesar de los miles de kilometros, de nuevo mil gracias!., y a todos ustedes que siguieron paso a paso esta novel con un muy buen final.


Espero que con esto les pueda ayudar a alguien, si he omitido algo importante, por favor espero sus comentarios y tratare de responderlo, quizá he omitido algo, ya que a pasado tiempo, pero tengo todo, paso a paso documentado, pero ya si lo pongo ya seria película, sin contar con el drama familiar, por invertir tanto tiempo familiar a este trabajo!!!.

Gracias de nuevo y buen día.

Angel DeAntunano.
El siguiente usuario dijo gracias: marcos, josal y 4 persona(s) más.