- Foro
- Refrigeración convencional
- Diagnóstico de fallas - Tutoriales
- Se eleva amperaje de compresor al momento de recargar Gas R22
Pregunta Se eleva amperaje de compresor al momento de recargar Gas R22
- Loquillo
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 2
#48151
por Loquillo
Respuesta de Loquillo sobre el tema Se eleva amperaje de compresor al momento de recargar Gas R22
Buenas tardes. En mi opinión ( que no soy profesional ) Con el equipo apagado, luego de algunos minutos, marca alta presión debido a que las tuberías compensaron la presión. Si al encender el equipo, se va a vacío, le debe estar indicando que existe una obstrucción en la etapa de alta. por esa razón le sube el consumo al agregar gas y activa el protector del compresor, que lo apaga. Esos equipos pequeños no traen un filtro, como tal, (donde se pueda observar si está obstruido por las temperaturas a la entrada y salida) me aseguraría de que lo que hay en las tuberías es gas y no gas con aire. Haría vacío y recargaría. Si tarda tiempo de más en lograr el vacío, o pierde el vacío, podría ser una posible fuga. Por otra parte, si el ventilador no enfría suficiente el condensador, el compresor se sobrecarga y activa el protector interno. No se si esto le ayuda en algo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Charrua
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1694
#48153
por Charrua
Respuesta de Charrua sobre el tema Se eleva amperaje de compresor al momento de recargar Gas R22
Hola descargar gas no amigo, tenes que vaciar el sistema y recargar por peso con balanza, ya te comentaron que podes tener alguna obstruccion , cosa que tendrás que revisar, por otro lado debo decirte que si el térmico del rotativo saltó muchas veces ya después no sirve porque cuando vuelvas a cargar pude ser que salté por térmico nuevamente aunque hayas solucionado la obstrucción. Es una posibilidad ojala que no sea así.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- DOMI
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 103
#48176
por DOMI
Respuesta de DOMI sobre el tema Se eleva amperaje de compresor al momento de recargar Gas R22
hola sabes que este verano me paso con un aire de 2250 frigorías lo mismo que a vos y resulto ser que estaba tapado el capilar tendrías que tirar el gas que tiene hacer un barrido con 141 y gas R22 (si no tenes nitrógeno) hacer vacío y cargar nuevamente gas. Suerte y coméntanos como te fue.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Fuera de línea
- #48179
por Diego
Domi, bienvenido.
Si se puede, recuperamos el gas, si se puede... claro...
Y para impulsar, si no hay nitrógeno, podemos usar dioxido de carbono deshidratado, u otro refrigerante que no impacte en el ambiente.
Saludos.
Respuesta de Diego sobre el tema Se eleva amperaje de compresor al momento de recargar Gas R22
DOMI escribió: ... tendrías que tirar el gas que tiene hacer un barrido con 141 y gas R22 (si no tenes nitrógeno)
Domi, bienvenido.
Si se puede, recuperamos el gas, si se puede... claro...
Y para impulsar, si no hay nitrógeno, podemos usar dioxido de carbono deshidratado, u otro refrigerante que no impacte en el ambiente.
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, DOMI
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.