file Pregunta falla intermitente en ventilador del evaporador.

Más
04 Jul 2019 22:09 #59317 por CHINOCHESS
Mi aire acondicionado Split de 18000 BTU, tiene control remoto, el ventilador del evaporador trabaja erráticamente, funciona normal a ratos baja su velocidad que casi no ventila, vuelve a marchar normal y vuelve a disminuir velocidad; esto lo hace varias veces. La falla puede presentarse en cualquier momento; como antecedente, ocurren fallas frecuentes de voltaje y apagones en la red eléctrica. Alguna idea de que puede estar sucediendo y como solucionarlo.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
20 Jul 2019 16:09 #59335 por DHT
Hola que tal ! tenés que fijarte primero , que la velocidad elegida no sea automática , (eso generaria variaciones de la velocidad en ese caso es normal ) , otro motivo , puede ser que esten muy sucios los filtros/turbina/evaporador cualquiera de ellos
pero lo mas factible es que por los apagones que comentás, quizá se haya degradado el capacitor de la turbina interior en ese caso tenés que chequear y reemplazarlo, también revisar el motor de la turbina que no levante temperatura , capaz se puede estar clavando el eje .
espero te sirva de ayuda .
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
21 Jul 2019 01:03 #59336 por dsbordon
Chinochess, lamentablemente este foro es solo para tecnicos y personal de servicios técnicos.
No podemos dar asistencia a usuarios finales porque va contra los intereses propios de nuestro oficio.
Lo unico que podemos aconsejarte es que busques algun profesional calificado en tu zona. Es muy probable que en este foro haya algun técnico de tu zona al cual gustosamente podemos asistir en caso de que se le complique el trabajo.
Espero sepas comprender.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
22 Jul 2019 12:50 #59337 por CHINOCHESS
Gracias DHT, tu respuesta confirma mi sospecha del condensador que entiendo este en la tarjeta electronica. Quise obtener una opinion profesional porque no tengo experiencia practica y no queria ponerme a desarmar sin analizar antes. Excelente que este sea un foro de atencion profesional, lastima que parece las consultas sean con interes monetario. Por tu respuesta doblemente gracias. Homero Molero - Venezuela.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
22 Jul 2019 20:13 #59338 por gustavozotta
No hay interés monetario. En todo caso en este mismo foro hay un área dedicada a nuevos técnicos, en etapa de aprendizaje. Plantee su duda en ese sector.

Soluciones en refrigeración y aire acondicionado en San Miguel y Zona Norte: refrinor.net/