- Foro
- Refrigeración automática
- Equipos frigoríficos comerciales
- Como solucionar falla en Cámara frigorífica
Pregunta Como solucionar falla en Cámara frigorífica
- equilibrado
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 42
#56423
por equilibrado
Respuesta de equilibrado sobre el tema Como solucionar falla en Cámara frigorífica
MMMM. Estoy considerando que tu compresor funciona ¿o´ ya no?
si estaba sin gas, probable tengas humedad.
¿cambiaste aceite?
¿Probaste compresión?
¿amperaje?
Trata de mandar mas datos. Mis vacaciones casi terminan.
Saludos.
si estaba sin gas, probable tengas humedad.
¿cambiaste aceite?
¿Probaste compresión?
¿amperaje?
Trata de mandar mas datos. Mis vacaciones casi terminan.
Saludos.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- dsbordon
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 956
#56424
por dsbordon
Respuesta de dsbordon sobre el tema Como solucionar falla en Cámara frigorífica
Hola no se q tipo de compresor es. Me late q es un semi, tipo acmar. A 7psi de presion esta cortisimo de gas. Suponiendo q este armado como corresponde, con su caja de conexiones, térmicos bien colocados, por lo menos, debería haber cortado por térmico.
Para media temperatura lo normal es q evapore en alrededor de 35/40 psi.
Antes de seguir metiendo gas monta los presostatos en alta y baja bien regulados y recién completa la carga. Imagino q tiene filtro nuevo.
Trata de no toquetear mucho la Vet si no estas acostumbrado a ello.
Revisa q los ventiladores y las paletas estén en condiciones y sean los adecuados para tener un buen caudal de aire. No solo condensan, también enfrian el compresor.
Para media temperatura lo normal es q evapore en alrededor de 35/40 psi.
Antes de seguir metiendo gas monta los presostatos en alta y baja bien regulados y recién completa la carga. Imagino q tiene filtro nuevo.
Trata de no toquetear mucho la Vet si no estas acostumbrado a ello.
Revisa q los ventiladores y las paletas estén en condiciones y sean los adecuados para tener un buen caudal de aire. No solo condensan, también enfrian el compresor.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Guillermode azul
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 28
#56425
por Guillermode azul
Respuesta de Guillermode azul sobre el tema Como solucionar falla en Cámara frigorífica
No tiene presostato filtro es nuevo ahora pruebo con una vet nueva
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Aire acondicionado automotor
- chevrolet s10