file Pregunta Heladera mostrador de 2 puertas con perdida

Más
#60101 por rmc
Gente como va, revise una heladera mostrador de 2 puertas con compresor tecumseh AE4448AS 1/3 R12 con válvula termostática bitzer con estos números VT 1.5 12 94 150 que no se bien pero uds. podrán deducir, con evaporador forzado y que presenta la falla que no enfría y revisando veo que pierde por las válvulas rotalock del tubo recibidor y la que esta al costado del compresor; la del tubo recibidor le ajuste el empaque pero sigue perdiendo muy poquito, la del costado del compresor puede ser que no tenga empaque; consulta, hay algun sellador tipo loctite o similar para estos casos para no tener que reemplazar la válvula ya que pierde muy poquito, la válvula del compresor es facil es a rosca pero la del tubo recibidor esta soldada al mismo, en ese caso se cambia el tubo?, otra cosa se consiguen las tapas de plastico o bronce o similar que llevan las propias válvulas rotalock que tapan el cuadrante de la misma, espero comentarios o posible soluciones, atte y saludos.-

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #60106 por marcos
Respuesta de marcos sobre el tema Heladera mostrador de 2 puertas con perdida
Hola como estas? si mira...las válvulas rotalock del tubo recibidor tienen un oring viene la llave que ajustas y a bajo tiene como un calse de una llave fija lo desenroscas lo levantas y ahi esta la goma defectuosa se reemplaza y se arma nuevamente en su posicion original .

"hay algun sellador tipo loctite o similar para estos casos para no tener que reemplazar la válvula ya que pierde muy poquito"...... lo eh visto tambien con teflon....no dura nada... el mismo gas se lo come, fjate en conseguir la goma .

¿ consiguen las tapas de plastico o bronce o similar que llevan las propias válvulas rotalock??
Si usualmente los que tienen los repuesto a nivel comercial.

Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, gustavozotta, gag2009 y 1 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#60112 por rmc
Respuesta de rmc sobre el tema Heladera mostrador de 2 puertas con perdida
Gracias Marcos por los consejos, entonces a la rotalock del recibidor le cambio el o-ring; consulta, puede ser que la rotalock del compresor sea distinta y no se pueda cambiar la goma, atte.-
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#60145 por marcos
Respuesta de marcos sobre el tema Heladera mostrador de 2 puertas con perdida
Como estas? podria ser.. no recuerdo, pero fijate si es parecido al anterior deberia poder cambiarse.

Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#60148 por Rmr
Respuesta de Rmr sobre el tema Heladera mostrador de 2 puertas con perdida
Buen dia..
Se debe sacar el rotalock y limpiar las superficies, no se debe aplicar nunca ningun tipo de pegamento ni teflon.
Llevan una junta de teflon, eso se cambia luego de limpiar y se ajusta.
Saludos y suerte..
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio, Emmanuel

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.