- Kit casero para hacer arrancar a un compresor trabado del tipo PSC de aire acondicionado
×
Coloca una foto o video de lo que hiciste y realiza una descripción del mismo.
Pregunta Kit casero para hacer arrancar a un compresor trabado del tipo PSC de aire acondicionado
- marchu66
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 7
#49748
por marchu66
Respuesta de marchu66 sobre el tema Kit casero para hacer arrancar a un compresor trabado del tipo PSC de aire acondicionado
Hola amigos estoy interesado en estudiar el aparatito pero no se encuentra disponible el archivo si lo pueden solucionar se los agradezco
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Autor del tema
- Fuera de línea
#49751
por Diego
Hola.
Por favor, verifica nuevamente, que acabo de volver a subir esos archivos.
Si te sirvió, no olvides comentar tu experiencia.
Saludos.
Respuesta de Diego sobre el tema Kit casero para hacer arrancar a un compresor trabado del tipo PSC de aire acondicionado
marchu66 escribió: Hola amigos estoy interesado en estudiar el aparatito pero no se encuentra disponible el archivo si lo pueden solucionar se los agradezco
Hola.
Por favor, verifica nuevamente, que acabo de volver a subir esos archivos.
Si te sirvió, no olvides comentar tu experiencia.
Saludos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- gomezrp@gmail.com
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 1
#58199
por gomezrp@gmail.com
Respuesta de gomezrp@gmail.com sobre el tema Kit casero para hacer arrancar a un compresor trabado del tipo PSC de aire acondicionado
Buen día, por favor de cuanto seria el valor de capacitador temporal?
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- Diego
- Autor del tema
- Fuera de línea
#58206
por Diego
Hola.
El capacitor de arranque, para una tensión de 220VCA, suele ser de 8 0a 100 uf. Es importante que sepas que ese capacitor, por su valor, está diseñado para permanecer en línea sólo un instante.
Saludos.
Respuesta de Diego sobre el tema Kit casero para hacer arrancar a un compresor trabado del tipo PSC de aire acondicionado
gomezrp@gmail.com escribió: Buen día, por favor de cuanto seria el valor de capacitador temporal?
Hola.
El capacitor de arranque, para una tensión de 220VCA, suele ser de 8 0a 100 uf. Es importante que sepas que ese capacitor, por su valor, está diseñado para permanecer en línea sólo un instante.
Saludos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, Moderador, Charrua
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- Problema con Heladera Columbia