lightbulb-o Idea freezer a amoniaco (a gas por absorcion)

Más
03 Sep 2011 15:14 #11203 por tantor
en estos equipos (sistema absorcion) una de las claves es la llama del quemador que sea azulada no amarilla que tenga el punto justo regular el aire de entrada al quemador, es raro que pierda un poco de la solucion que tiene adentro, la clave es la llama del quemador
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, marcos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
03 Sep 2011 15:41 #11205 por agrofrio
Alex
otra de las claves es que tiene que estar muy pero muy bien nivelado, probar durante 24 -32 hs ya que es un sistema muy lerdo para entrar en régimen de trabajo optimo.
si luego de la buen nivelación no funciona poner patas para arriba (si patas para arriba) y dejarlo 24 horas así, esto es para que el hidrógeno se acomode nuevamente en su lugar, luego encender y tomar la recomendación de tantor

saludos y buena reparación
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, marcos, tantor, lamenabar

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
04 Sep 2011 04:01 #11225 por lamenabar
Alex, estas heladeras practicamente no se pueden intervenir, lamentablemente no hay mucha informacion sobre ellas,como te comentaron ya esas serian las cosas que se les puede hacer,muy bien niveladas,el nivel se debe tomar en el congelador,el ponerla patas para arriba tambien produce que se muevan residuos que de a poco van obstruyendo la cañeria,el resto ya te lo comentaron los colegas.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
05 Sep 2011 12:59 - 06 Sep 2011 00:45 #11245 por alex200376
gracias, en la casa de repuestos me encontre con un viejito que me tiro el dato de poner patas arriba, lo que no sabia es que tarde mas de 2 horas en entrar en regimen, ya me estaba poniendo nervioso el tema que en 2 horas no pasaba nada, ya consegui la llama azul, eso aprendi con los calefones a gas, la llama amarilla lo unico que hace es dejar carbonilla, voy a probar eso de dejar 1 dia prendida a ver que pasa, otro dato que me tiro el viejito es que la chapita tirabuzon que va en la chimenea en la oscuridad tiene que estar casi al rojo vivo, o sea comenzando a quedar al rojo, lo que no me dijo es a que altura del mechero va esa tirita, en la heladera que tengo esta sujeta con un alambre que esta añadido en 2 tramos, pruebo y comento.
Otra pregunta, todavia se venden estas heladeras? O sea, se consiguen nuevas? gracias a todos

????
Última Edición: 06 Sep 2011 00:45 por Diego.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
05 Sep 2011 19:32 #11252 por lamenabar
La tira de chapa en forma helicoidal es un deflector,que retrasa el tiraje y permite optimizar el calor en la caldera,va colgada de un gancho en la boca de la chimenea.Una vez encendida tarda bastante tiempo en enfriar,pero una vez que entra en regimen no deja de enfriar nunca.Algunos quemadores venian con un regulador de llama para controlar el frio. xsombrero
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, alfrio

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • No permitido: Crear un nuevo tema.
  • No permitido: Responder.
  • No permitido: Agregar archivos adjuntos.
  • No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: DiegoJacGeltantorjosalModeradorfrio1933gag2009Charruadsbordon
Gracias a Foro Kunena