Pregunta CO2 Su uso para barrer y presurizar.
- dario blazer
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 4
#15497
por dario blazer
CO2 Su uso para barrer y presurizar. Publicado por dario blazer
Hola a todos, la pregunta es acerca del CO2 ¿reemplaza al nitrógeno para barrer y presurizar?
El tema ha sido cerrado.
- frio1933
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 893
#15506
por frio1933
Respuesta de frio1933 sobre el tema Re: CO2 Su uso para barrer y presurizar.
Hola dario blazer, de ninguna manera el co2 reemplaza al nitrogeno, por supuesto que hay quienes lo utilizan, pero no es reemplazo, uno el nitrogeno es un gas inerte y seco, que cumple una determinada funcion en refrigeracion, el otro el co2 es un gas completamente humedo, y que si bie por tener una determinada presion te va a presurizar y a barrer, tambien te va a dejar el circuito completamente humedo, entre otras complicaciones, no se recomienda para nada el uso de co2 en refrigeracion como reemplazo del nitrogeno, un abrazo.-
Enrique
Enrique
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio y 4 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
- madi_maggio
#15507
por madi_maggio
Respuesta de madi_maggio sobre el tema Re: CO2 Su uso para barrer y presurizar.
porque complicar?, siendo que el nitrógeno se consigue fácil, para que "inventar" otra cosa?, veamos, anhídrido carbónico, como todos los anhidro, (sin agua), en contacto con el agua forma ácido, entonces, conozco gente que al enterarse que el POE con agua forma ácido, ya se agarran los pelos, (me incluyo), vos queres deliberadamente meter un ácido al sistema, aparte de tener que comprar regulador, hacer adaptaciones, estamos todos locos?, este tema ya se trato....
до Ñкорой вÑтречи
до Ñкорой вÑтречи
El tema ha sido cerrado.
- Diego
- Fuera de línea
- #15508
por Diego
Respuesta de Diego sobre el tema Re: CO2 Su uso para barrer y presurizar.
Muchachos, si el colega pregunta, puede ser que lo hace porque en su localidad no se consigue el nitrógeno con facilidad... tal como me sucede a mí...
Tratemos de ser objetivos con las respuestas...
Tratemos de ser objetivos con las respuestas...
El siguiente usuario dijo gracias: madi_maggio, frio1933 y 1 persona(s) más.
El tema ha sido cerrado.
- abelnapo
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 5
#15530
por abelnapo
abel
Respuesta de abelnapo sobre el tema Re: CO2 Su uso para barrer y presurizar.
no lo tomen a la tremenda una empresa que se dedicaba a las grandes instalaciones en supermercados muy renombrados se presurisaba con co2 .mi viejo que trabajaba en dicha empresa lo usaba,noes tan grave como para pensar en humedad eso si haciendo buen vacio es el secreto....
abel
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Batracio
El tema ha sido cerrado.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Heladeras, freezers, equipos frigoríficos.
- 1 ph significa 1 hp?