Respuesta de refrio sobre el tema COMO DETERMINAR DE CUANTO HP ES UN COMPRESOR?
cuidado con la potencia frigorifica y la potencia electrica ,que la mayoria de los repuesteros y fa brica ntes dicen potencia por ejemplo 1hp y se refieren a POTENCIA FRIGORIFICA
El siguiente usuario dijo gracias: josal, juannevera, software0

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
- #43808 por josal
Respuesta de josal sobre el tema COMO DETERMINAR DE CUANTO HP ES UN COMPRESOR?
V=Alto * Ancho * profundidad /1000*0.035315=a pies cubico

Ejmp: 160*50*45=360000/1000=360*0.035315=12.7P.cubico-equivale a 1/5

De 12 a 13 pies cubico=1/5 o 1/4 Ligero
de 14 a 16 Pies cubico = 1/4 Pesado
de 17 a 26 pies cubico =1/3

mas o menos
si no mejor por aqui.

procold.it/index.php/compressori/index
El siguiente usuario dijo gracias: sergio luis, software0

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

  • software0
  • Avatar de software0 Autor del tema
#43813 por software0
Respuesta de software0 sobre el tema COMO DETERMINAR DE CUANTO HP ES UN COMPRESOR?
Frisil muchas gracias por tu información.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#43816 por ururef
Respuesta de ururef sobre el tema COMO DETERMINAR DE CUANTO HP ES UN COMPRESOR?
Hola colegas.
Estimados, la potencia eléctrica no es lo mismo que la CAPACIDAD frigorífica de un compresor.
1 HP en potencia eléctrica son 736 W
1 HP en RENDIMIENTO frigorífico = 12.000 BTU (puede convertice a watt, kcal, etc) , y luego esto varía según la aplicación si es baja, media o alta presión de evaporación. E aquí que no coinciden los rendimientos de esta heladera y casi todas. En este caso es un motocompresor de baja presión de evaporación.
Y para que tengan una idea entre potencia eléctrica y potencia frigorífica, les cuento que un equipo de 12.000 BTU tiene un motor eléctrico de 1 1/4 HP.
En realidad si te interesas en aprender para ser técnico no es lo mismo que ser ingeniero, que es el que hace el calculo, y es mucho mas complejo que la simplicidad de una regla de tres, donde cuentan voltaje, trabajo eléctrico, coseno, frecuencia(HZ) - o mejor dicho siclos, 50 o 60 HZ., etc.
Si trabajas en refrigeración lo importante es dominar los HP de frío y la capacidad de cada compresor en su correspondiente temperatura de expansión.
Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: josal, frio1933, tecnofrost refrigeracion y 6 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#43829 por sergio luis
Respuesta de sergio luis sobre el tema COMO DETERMINAR DE CUANTO HP ES UN COMPRESOR?
Hola Software0, buenas noches. A Frisil: exelente lo tuyo Frisil. Debo agregar que, si el condensador tiene aproximadamente unos 11 mts. lineales de cañerias (sin contar con el marco de puerta) efectivamente se trata de un MC de 1/5, si por el contrario mide aproximadamente 14 mts. se trataría de 1/4. Pero coincido con Frisil es de 1/5 y para 110 V R134.
El siguiente usuario dijo gracias: josal, camacho d, aconcagua mendoza y 2 persona(s) más.