file Pregunta Pozo de frio con acmarmetic de 1 hp de r12 cambado por yh12

Más
12 Nov 2017 20:58 #54823 por zetabola1
sisi, ya se que el yh12 no es el mejor gas sustituto, pero es lo que hay en el laburo y no quiero hacerles gastar guita en otro gas.

la mano viene asi. es un pozo de frio de grandes dimensiones, 2,5metros de ancho, por 1,4 de ancho por 1,5 de alto, el MC se puso en corto hace mucho tiempo, 8 meses mas o menos, cerre las valvulas de servicio y saque el motor. y asi estuvo hasta qeu se dignaron a mandarlo a reparar. al momento de ponder el motor en funcionamiento, el circuito habia perdido todo el gas(las valvulas son un desastre y no cierran bien, siempre tuvieron el mismo problema) entonces, saque el filtrop molecular viejo, hice barrido de nitrogeno sacando la valvula de expansion, arme todo otra vez y le realice vacio por unas 3 horas(por otras tareas que tenia que hacer, quedo todo ese tiempo en funcionamiento).

rompi vacio con yh 12 liquido por alta y le segui poniendo hasta de a poco viendo como se iban normalizando, para mi, las presiones.

encendi el motor, espere un momento a ver como iban los manometros y le empece a cargas mas yh12 a traves de una valvula difusora hecha en casa por el lado de baja presion. pequeñas carguitas, a ver como iba respondiendo, en un momento, habiendo pasado 15 minutos bajo de 17 grados a 0. fuaaaa, un lujo!!! fue mi pensamiento, claro. y asi siguio bajando, mas lento a partir de los 0 grados. le gregue un poco mas de gas, por que veia que se congelaba mucho a la salida de la valvula(asi me habian enseñado hace muchiiisimo) dejo de congelarse tanto y siguio bajando sin problemas hasta los -21, momento donde corto por termostato.

hasta aca todo bien. pusimos algunos baldes de helado, como para probar comportamiento. al revisar los manometros(que no estan para facil lectura, por la posicion del MC) veo que en el manometro de baja tengo preson negativa de -15 y en alta ronda los 45/50psi.

o sea, no se si le falta gas o si deberia tocarle un poco la vet, que esta regulada para el gas r12 que usaba antes. cosa que no se que 12 usaba antes tampoco, es valida la aclaracion por que puede haber estado usando cualquier marca.

lo unico que necesito es qeu baje 2 o 3 grados mas el recinto. pero me llama mucho la atencion las presiones esas!!!!!

asi como esta en este momento, prende y corta por termostato perfectamente en -19,5/-20

no se que otros datos proporcionarles para que me ayuden!!!!!!!



saludos
Adjuntos:

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
12 Nov 2017 23:58 - 13 Nov 2017 00:01 #54824 por dsbordon
Compañero, me parece q ese termostato te está salvando el Mc.
Para mi ese equipo esta sin gas. Si tuviera y la Vet estuviera cerrada, tendría algo que comprimir y la alta seguramente estaría mas cercana a los 100 y la baja no estaría en vacio.
Urgente revisa el circuito, que si la fuga esta en la baja podes estar llenando de agua, o humedad, el circuito. Y después la cosa se va a poner peor.
Última Edición: 13 Nov 2017 00:01 por dsbordon.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Nov 2017 00:07 #54825 por dsbordon
Tendrías q analizar que pasa en el corte de Mc, que pasa con la alta y con la baja, como se comportan, como ecualizan, que presiones tiene en el arranque, el filtro y su temperatura, quizás ya tenes humedad y el tapon se va en el momento en que se produce el corte del Mc. Cuando arranca se comienza a formar de nuevo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
13 Nov 2017 07:24 - 13 Nov 2017 10:11 #54827 por zetabola1
Perfecto amigo!! en un rato cuando llego al laburo chequeo las presiones cuando para el motor.

Por perdidas revise con agua jabonosa cuando hice la primer carga de gas, vet, filtro, caños al motor h las valvulas de servicio, como asi tambien todo lo del manifold, conectores de mangueras al motor y al manifold mismo.

Voy a subir fotos de como encuentro la vet, anoche estaba mitad descongelada(parte alta) y mitad con escarcha(parte baja)
Última Edición: 13 Nov 2017 10:11 por zetabola1.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
14 Nov 2017 14:29 #54855 por Friocapital@gmail.com
La VET no la toques, la regulación de la VET nada tiene que ver con las presiones sino con cuánto antes o después del bulbo empieza a cerrar la válvula.
Cómo te dijo el colega coincido en que le falta gas, te enfrió porque estaba vacío pero con carga térmica no te va a enfriar nada o lo hara poco, medi tbien el consumo que si le falta gas debería ser bajo .
Suerte y contamos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
14 Nov 2017 16:05 - 14 Nov 2017 16:07 #54858 por Diego
¿Qué marca y modelo de compresor lleva?
Si estás usando ese gas, se comporta igual que el R12. Asi que si quieres llegar a -24º, probá evaporando a 0 PSI o dos puntos por debajo. La presión de alta será alrededor de 160 PSI o un poco más alta.
Controlá la temperatura de la tubería de descarga del compresor... a unos 15 cm. Mala señal si es mayor de 100º...
Controlá el recalentamiento del evaporador.
Instalá un visor de líquido.
La unidad sin género enfría como cañón. Con mercadería es otra cosa.
Pasanos todos estos datos.
Última Edición: 14 Nov 2017 16:07 por Diego.
El siguiente usuario dijo gracias: Charrua

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
25 Nov 2017 15:07 #54955 por zetabola1
hola, deje pasar unos dias, de prueba. despues de escribir estas ultimas veces, le puse muy poquito gas. el pozo de frio esta funcionando de maravillas, el termostato corta entre 22 y 23 grados bajo cero(mecanico) el pozo estuvo lleno de mercaderia y en uso, o sea, abriendo y cerrando.

las presiones son mas o menos las mismas que ya puse, sin ningun tipo de perdidas, comprobado con espuma de detergente y despues con sensor electronico. el consumo es bajisimo para un motor de estos, cuando de placa creo que serian 7 amperes, no llega a la mitad.

corta y prende por termostato en tiempo y forma, o sea, no es que le cuesta horas llegar a cortar. encima el pozo se encuentra en un ambiente donde esta una mochila de camara con compresor de 7 hp y condensador, con r502, un horrrrrrrrrrrrrrno, terrible.

diego, la marca del compresor es acmarmetic de 1 hp, pero el modelo ni idea, es de recambio y la placa de datos dejo de existir hace rato largo.

o sea, no tendria que star funcionando de esta forma, pero lo hace, lo cual es rarisimo.

muchas gracias!!!!!!!!!!!!!!
El siguiente usuario dijo gracias: Diego

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
25 Nov 2017 20:02 #54956 por Charrua
Hola , normalmente se piensa que los compresores acmarmetic no necesitan presión positiva de retorno para poder enfriarse el estator y demás partes mecánicas, cosa que es un grave error , si te fijas en el cuerpo del acmar más exactamente la carcasa del estator encontrarás unas ranuras que no están porque si echas, sino que sobre estas ranuras se bobina un caño de cobre para poder de esa manera hacer correr agua de enfriamiento ya sea desde una torre o agua desechable .
El motivo de la quemadura de ese compresor te paso y posiblemente vuelva a pasar por usar presión de retorno negativa , aunque no lo parezca necesita presión positiva de retorno para de esa manera generar algún tipo de enfriamiento en ese compresor, pensa por un momento conpresion negativa a que temperatura andará ese aceite motivo por el cual se degrada y termina dañando la mecánica y como resultado motor eléctrico en cortocircuito.
Sería bueno tratar de lograr una buena temperatura de recinto con presión positiva de retorno
Saludos
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, dsbordon

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
25 Nov 2017 23:26 #54957 por zetabola1

Charrua escribió: Hola , normalmente se piensa que los compresores acmarmetic no necesitan presión positiva de retorno para poder enfriarse el estator y demás partes mecánicas, cosa que es un grave error , si te fijas en el cuerpo del acmar más exactamente la carcasa del estator encontrarás unas ranuras que no están porque si echas, sino que sobre estas ranuras se bobina un caño de cobre para poder de esa manera hacer correr agua de enfriamiento ya sea desde una torre o agua desechable .
El motivo de la quemadura de ese compresor te paso y posiblemente vuelva a pasar por usar presión de retorno negativa , aunque no lo parezca necesita presión positiva de retorno para de esa manera generar algún tipo de enfriamiento en ese compresor, pensa por un momento conpresion negativa a que temperatura andará ese aceite motivo por el cual se degrada y termina dañando la mecánica y como resultado motor eléctrico en cortocircuito.
Sería bueno tratar de lograr una buena temperatura de recinto con presión positiva de retorno
Saludos


Hola, antes no se con que presiones estaba funcionando, recien ahora me meti en esta jodita hermosa. Vos q me decis? Q le ponga mas gas? Todavia tengo algo de yh 12. Mañana voy a medir la temperarura de la carcaza del compresor, a ver en cuanto anda.


Saludos

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
26 Nov 2017 06:52 #54958 por Charrua
Más que nada medi con termómetro la temperatura del caño retorno , si agregar gas y lograr retorno fresco.
El siguiente usuario dijo gracias: Moderador, dsbordon