Como te comento RMR, el HP (horsepower) es como se refiere eléctricamente al motor del compresor.
KCAL/HR si se puede calcular y cambiar a BTU/HR porque los dos son dígitos de energía.
Y RMR tambien te dio buen punto, el compresor que yo te pase como ejemplo lo calcularon para un evaporador de (-7) con 6000 BTU/HR o 1500 KCAL/HR.
Eso quiere decir si vos agarraste un compresor que esta diseñado para aire acondicionado con un temperatura de evaporación de (4) degrados a 10,000 BTU/HR y
lo quisiste utilizar con una temperatura de evaporacion de -7 el rendimiento del compresor te rinde como la mitad a 5000 BTU/HR en ves de 10,000 BTU/HR.
Entre menos quieres bajar la temperatura de evaporación menos te rinde el compresor.
Eso no significa que no puedes utilizar un compresor de aire acondicionado pero los vas a tener que calcular bien y al costo del motor del compresor.
El compresor está diseñado para funcionar con un volumen constante de refrigerante que pasa por el motor.
Si sacamos gas para bajar la temperatura, también le hace efecto al enfriamiento del motor y pierde su eficiencia.
Hay tres motores que se puede comprar, LBP (-20C), MBP(-7C) y HBP(4C)
Bueno a final de todo espero que te pasa un barril de cerveza
Respuesta de ENV-ENGINEERING sobre el tema calculo basico camara de frio
suarezjf escribió:
Aca siempre me sale la gran duda... porque se dice que este compresor es de 1HP, cuando dice que tiene 1520kcal/h de rendimiento y eso segun tengo entendido, son como 2,35HP (1HP=641kcal/h), entonces.. no entiendo porque se define como 1HP este compresor..ENV-ENGINEERING escribió: Usando un compresor de 1HP digamos un Tecumseh TYA9474EKS
Ese compresor tiene una capacidad de 6030 BTU/HR que esta ahi a casi la potencia de carga pesado de la tabla que es 6800 BTU/HR.
Como te comento RMR, el HP (horsepower) es como se refiere eléctricamente al motor del compresor.
KCAL/HR si se puede calcular y cambiar a BTU/HR porque los dos son dígitos de energía.
Y RMR tambien te dio buen punto, el compresor que yo te pase como ejemplo lo calcularon para un evaporador de (-7) con 6000 BTU/HR o 1500 KCAL/HR.
Eso quiere decir si vos agarraste un compresor que esta diseñado para aire acondicionado con un temperatura de evaporación de (4) degrados a 10,000 BTU/HR y
lo quisiste utilizar con una temperatura de evaporacion de -7 el rendimiento del compresor te rinde como la mitad a 5000 BTU/HR en ves de 10,000 BTU/HR.
Entre menos quieres bajar la temperatura de evaporación menos te rinde el compresor.
Eso no significa que no puedes utilizar un compresor de aire acondicionado pero los vas a tener que calcular bien y al costo del motor del compresor.
El compresor está diseñado para funcionar con un volumen constante de refrigerante que pasa por el motor.
Si sacamos gas para bajar la temperatura, también le hace efecto al enfriamiento del motor y pierde su eficiencia.
Hay tres motores que se puede comprar, LBP (-20C), MBP(-7C) y HBP(4C)
Bueno a final de todo espero que te pasa un barril de cerveza
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, Rmr, suarezjf
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- suarezjf
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 44
- #58479
por suarezjf
Respuesta de suarezjf sobre el tema calculo basico camara de frio
Perfectamente... Gracias !Rmr escribió: No se si me dejo entender colega.
Si tienes mas dudas, solo pregunta, que para eso estamos.
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
- suarezjf
- Autor del tema
- Fuera de línea
Menos
Más
- Mensajes: 44
#58480
por suarezjf
Respuesta de suarezjf sobre el tema calculo basico camara de frio
Bueno a final de todo espero que te pasa un barril de cerveza
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
Acceso al foro
- No permitido: Crear un nuevo tema.
- No permitido: Responder.
- No permitido: Editar tu mensaje.
Moderadores: Diego, JacGel, tantor, josal, Moderador, frio1933, gag2009, Charrua, dsbordon
- Está aquí:
- Inicio
- Foro
- Refrigeración convencional
- Acondicionadores de aire
- Cómo se hace y qué tienes que usar para unir tuberías de cobre sin soldar en aire acondicionado split