question-circle Pregunta calculo basico camara de frio

Más
#58440 por Rmr
Respuesta de Rmr sobre el tema calculo basico camara de frio
Colega Suarez para este caso puedes utilizar la misma formula que vimos para el banco de agua helada.
Q=m.c.dt
Mas que el espacio fisico se necesita saber:
Cantidad del producto que almacenaras.
Calor especifico del producto.
Temperatura de entrada.
Temperatura final a la que quires llevarlo.
El siguiente usuario dijo gracias: Diego, josal, suarezjf

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58455 por suarezjf
Respuesta de suarezjf sobre el tema calculo basico camara de frio

ENV-ENGINEERING escribió: ....
No se si conoces la marca "Heatcraft" pero en su pagina tienen una tabla básico para cámaras y heladeras. Perdón que esta en ingles pero lo adjunte igual para que lo veas.
En la segunda pagina hay el titulo "30 F. room". 30 F es igual a -1 C degrados.

No te preocupes... te agradezco que te tomes el tiempo de enviarme info..

ENV-ENGINEERING escribió: Así que como mínimo si 1 HP te iría bien. La cámara se hace carga tu amigo si lo sella bien o no y los materiales que quiso comprar.

No entiendo bien. El va a hacer las cosas y como yo le dije que se "algo" de refrigeracion... se quiere largar a hacer eso.. Yo le estoy comentando lo que deberia hacer... luego.. el vera... los gastos van por su parte... yo solo estoy cooperando... No tengo intenciones de cobrar nada por ahora.. :-D

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58456 por suarezjf
Respuesta de suarezjf sobre el tema calculo basico camara de frio

Rmr escribió: Colega Suarez para este caso puedes utilizar la misma formula que vimos para el banco de agua helada.
Q=m.c.dt
Mas que el espacio fisico se necesita saber:
Cantidad del producto que almacenaras.
Calor especifico del producto.
Temperatura de entrada.
Temperatura final a la que quires llevarlo.


Entiendo, tiene mucho sentido asi...

Se puede pensar que el aire dentro de la camara es solo el conductor termico... Y si es asi, sin exagerar... podemos hacer una camara bien aislada de dimensiones excedidas, pero siempre sabiendo que si le metemos mas barriles de los que puede enfriar el compresor, nos va a dar un problema.. Es asi ?
El siguiente usuario dijo gracias: Rmr

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58457 por suarezjf
Respuesta de suarezjf sobre el tema calculo basico camara de frio

ENV-ENGINEERING escribió: Usando un compresor de 1HP digamos un Tecumseh TYA9474EKS
Ese compresor tiene una capacidad de 6030 BTU/HR que esta ahi a casi la potencia de carga pesado de la tabla que es 6800 BTU/HR.

Aca siempre me sale la gran duda... porque se dice que este compresor es de 1HP, cuando dice que tiene 1520kcal/h de rendimiento y eso segun tengo entendido, son como 2,35HP (1HP=641kcal/h), entonces.. no entiendo porque se define como 1HP este compresor..

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.

Más
#58463 por Rmr
Respuesta de Rmr sobre el tema calculo basico camara de frio
Colega, no exiate convercion de HP a Kcal.
Los HP son del motor electrico.
Las kcal son parte mecanica, cantidad de calor a retirar.
Osea los Hp que dice un mc son medida comercial.
El rendimiento frigorifico de un mc no es constante, mientras evaporas mas bajo el rendimiento va disminuyendo.
Ejemplo: un mc xxx evaporando a -10 rinde 2000kcal. Este mismo mc evaporando a -20 te va rendir 900kcal.
No se si me dejo entender colega.
Si tienes mas dudas, solo pregunta, que para eso estamos.
El siguiente usuario dijo gracias: alfrio, Charrua, SantiagoAire y 2 persona(s) más.

Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.